Brann fra jordfeil

Spurt 11:02 - 6.5.2009 av Tove|Siste svar 9:56 - 7.5.2009 av Forumleder

Tove

Det fremgår at brann kan oppstå ved jord feil.

Har noen et eksempel på hvordan en slik feil kan oppstå, har litt vanskeligheter med å se at dette faktisk kan skje.

Klart ved oveslag mello fas-jord i en stikk, vil jo strømmen trekk til jord. Og uten JFB vil feilen bli stående, men hvordan kan en brann oppstå?

Mvh

Tove
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

fireburn

Postet 17:40 - 6.5.2009
I et TN anlegg er kortslutningen såpass stor at en teoretisk sett ikke hadde trengt jordfeilbryter fordi automatsikringen skal koble ut ved jordfeil. se for deg en kortslutning mellom L og PE
Er det samme som en kortslutning mellom N og L.

Når en kortsluter mellom L og PE blir det regnet som jordfeil.
det vil oppstå en varmgang i lederne som i verstefall kan ta fyr.
hvis den ikke blir koblet ut.
Det kan enten være ved hjelp av automatsikring eller jordfeilbryter.

Hvis jordfeilen blir stående uten å koble ut vil det bli varmgang/ gnist som kan komme opp i flere tusen grader og til slutt vil ta fyr.






I IT system 230 v gjelder det samme men her er det ekstremt viktig å ha jfb fordi dette er den eneste måten å koble ut ved jordfeil.
Uten jordfeilbryter vil det bli varmgang hvis fase går til jord.

u = r x i

Postet 18:02 - 6.5.2009
Hei.. Hvis du har overslag i en stikk mellom jord og en fase, som du sier.. Så kan denne jordfeilen føre til at du får en overgangsmotstand på f.eks 25ohm mellom fase og jord. Ved 127V mellom fase og jord, så vil det da kunne gå 5 ampere mellom fase og jord. Det vil da oppstå en varmgang/gløding i jordfeilpunktet, som kan føre til brann hvis det er noe brennbart (f.eks treverk) i nærheten...

Knut

Postet 20:30 - 6.5.2009
u = r x i gjelder nok desverre ikke ved jordfeil i IT nett
Maks strøm fase jord i IT nett bestemmes av en imperisk formel.
Trafoens kVA X 2 = jordfeilstrøm i mA
Eks 200kVA trafo
200 X 2 = 400mA
Det vil si maks jordfeilstrøm er 400mA
Sorry!

Elektrikern

Postet 20:42 - 6.5.2009
Nei, 2xkVA bruker du for å dimensjonere jordinga. I praksis vil første jordfeil på en 200kVA trafo bli i størrelsesorden +-100mA. Men en jordfeil nr 2 kan bli på mange ampere. Har selv målt 5-6A i stående jordfeilstrøm. Dette var da jordfeil på to anlegg nær hverandre. Hvis feilen hadde vært på samme anlegget burde det blitt kortsluttning.

Knut

Postet 21:42 - 6.5.2009
Elektrikern
Vennligst les svaret fra u = r x i før du utaler deg. Det var det jeg svarte på. Ellers så er det korrekt det du sier med jordfeil på 2 anlegg.

jojo

Postet 21:50 - 6.5.2009
2xkva er for å finne hvor stor jordfeil en kan forvente som knut nevnte tidligere. Dette er i midlertid bare for første jordfeil, ved hjelp av denne formelen kan en regne ut hvor god jordingsmotstand en må ha for å få 50V og nedover.

En vil jo ha fra 50 og nedover.

2x400kva= 0.8A dvs hvis en måler 50ohm motstand

0,8A*50=40V ok

hvis en sliter med å få en god nok motstand kan man
Setter en jordfeilbryter foran og løser dette problemet.
jordfeilbryter er på 1650ohm noe sånt.

Vet ikke helt om jeg husker rett men mener på en ganger med o,5 for å finne jordfeilbryter .

2 jordfeil kan bli mye større og avhenger av en rekke ting derfor kan man ikke regne ut denne som noen nevnte

Forumleder

Postet 9:56 - 7.5.2009
Ved fuktiget, ikke direkte jordfeil og lignende feil som kan gi lave strømmer til jord. vil det utvikles en høy temperatur som kan føre til brann. Den høye temperaturen kan også føre til at PVCen gasser (temperatur over 70grader) denne gassen inneholder klorgass som fører til høye overgangsmotstander pga irring/oksidering på tilkoblingspunkter. Det medfører igjen til fare for brann.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.