Brannalarm...

Spurt 10:41 - 15.10.2007 av Bj|Siste svar 12:27 - 15.10.2007 av Bj

Bj

Ett fryktelig dumt spørsmål her men...

(nesten litt flaut å legge ut...)

Jeg er utdannet automasjonstekniker og ble spurt om å legge opp brannvaslingsanlegg i et hus. Brannvaslinsanlegget består av 6 stk varslere og en sentral MED spøpsel.
Varslerne seriekobles og tilsluttes sentarlboksen. (strømforsyning med batteri og utkoblingsknapp)

Altså, det er ingen forbindelse til annen sentral gjennom telefonkontakten.

Jeg fikk et spørsmål fra de som leier der om dette var lov, jeg kjenner de som bor der svæært godt.

Jeg ble veldig forundret over spørsmålet. Jeg mener hvem som helst kan legge opp et slikt anlegg.

Dette er av typen du får kjøpt på www.sikkerhetsbutikken.no

Det er jo vanlige varslere og en egnet kabel med en sentral med støpsel.


Er det noen regler på dette, (i tilfelle jeg har gått glipp av noe... mener jeg...)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 11:11 - 15.10.2007
Dersom du spørr om det er lov å montere en brannsentral i huset som ikke er koblet opp mot et vaktselskap så er svaret ja det kan du. Er spørsmålet om usakyndige kan montere opp denne sentralen så reguleres det av Forskrift om kvalifikasjoer for elektrofagfolk
Der står det i veiledningen til § 13. blant annet om mindre arbeid som kan utføres av ukvalifisert: Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 VA og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Litt vanskelig å få tak i hva du lurer på, håper dette hjalp.

Bj

Postet 11:37 - 15.10.2007
Ja, jeg spør om jeg har lov til å utføre en slik installasjon. Jeg mener jeg har lov.

Var kanskje litt klønete skrevet.

Den er IKKE koblet opp mot en vaktsentra.

Sentralen er støpslet med en stikker for 230V, men blir transformert ned til ca. 9V DC.

Husker ikke effekten nå.

Jobben ble også gjort etter medfulgt dokumentasjon. I tilleg bruker jeg min fagkompetanse til å få gjort denne jobben slik den skal gjøres.


Grunnen til at jeg spør, var fordi de som bodde der begynte å henge seg opp i hva man kan gjøre selv. De misforsto ganske mye, men du vet å diskutere med folk som ikke har peiling, og er svært påståelig, er ikke altid like lett;)

De mente dette skulle vært gjort av et autorisert instalatørfirma.

brannlars

Postet 11:41 - 15.10.2007
Du har lov til å legge opp dette.

Bj

Postet 12:27 - 15.10.2007
Takker for raske svar!!

Det var det jeg trodde (eller viste);)

Var sikker på at jeg gjore det lovlig når jeg tok på meg jobben, men når noen begynner å stille slike kritiske spørsmål, begynner man jo å lure..:)

Bjørn

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.