Hei,
man bruker vanligvis pvxp til brannalarm, jeg ser at denne er godkjent til 250V av nexans.
Kan denne da brukes til 230V branndetektorer som har 3 punkter inni seg (1-L, 2-N, 3-signal (bruker PE))

eller må man ha en egen kabel som er godkjent til 500V som strømtilførsel?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 12:43 - 2.12.2014
Hør med kabelprodusenten. Men slik det høres ut så er dette kurant det. Kabelens maksspenning ligger 20V over normert spenning

OB

Postet 16:23 - 2.12.2014
Du kan ikke bruke PE som signal, da denne kun skal brukes som jordleder
Husk at faste 230V installasjoner skal ha minimum 1,5 mm2
Som oftest er brannalarmkabelen 1 mm2

l

Postet 18:51 - 2.12.2014
men hva er kurant å bruke da?
på jeg tror det var Noby, så er det L, N og signal.
må man isåfall trekke dobbelt frem og tilbake, altså 4 stk pvxp til en melder for å kunne gjøre det.

Om man bruker en pxxp og merker om jordingen?, den er jo dobbelisolert på jorden fra før.

Kan man bruke en PFXP?

OB

Postet 20:05 - 2.12.2014
Du kan bruke pfxp 4G1,5 eller pr 3x1,5
Er det røranlegg kan du naturligvis trekke PN

l

Postet 22:20 - 2.12.2014
Hjertelig takk, VG3 eksamen imorgen, siste minutts forvirring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.