Er det noen krav til strømtilførselen til en brannalarm? Er det greit å koble til med ledning og støpsel, så lenge stikkontakten er på en egen kurs merket brann.Altså spørsmålet er om det er OK med ledning og støpsel?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja det er krav til strømtilførselen.
NS8360 har noen krav. Den sier derimot ikke noe om ledning og støpsel. TEK10 stiller også krav til strømtilførsler, men her tar nok batteriet for sentralen seg av de skjerpede kravene.
Sunn fornuft tilsier at viktige systemer som f.eks. brannalarm ikke bør støpsles inn, mener jeg da.
Enig med EnToTre i at sunn fornuft tilsier at viktige systemer som f.eks. brannalarm ikke bør støpsles.
Hei
VTEK10 står det:
§ 11-10. Tekniske installasjoner(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.
Dersom stikkontakten til brannalarmsentralen står tilgjengelig for andre en byggherre eller byggets tekniske personell kan støpsel frakobles og installasjonens funksjon er ikke opprettholdt.
I tillegg skal leverandøren av brannalarmanleggets anvisninger følges. Hør også med de. Godt mulig de uansett krevet fast tilkobling.
Kort svar: Bruk fast tilkobling
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.