brannalarmanlegg

Spurt 7:33 - 23.2.2016 av hh|Siste svar 18:42 - 14.6.2016 av EnToTre

hh

Skal brannalarmanlegg ha samsvarserklæring iht. FEL?

Eller er det bare tilførsel 230V fra tavle som skal være dokumentert iht. FEL.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:15 - 27.2.2016

FEL gjelder også for elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.

Krav til brannvernanlegg er gitt i Plan- og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift (TEK 10).

Jk

Postet 20:37 - 14.3.2016

Brannalarmanlegg skal ha samsvarserklæring iht pbl og sak 10 (kommunen). Altså i forhold til sentral godkjenning og ansvarsrett (PRO og UTF).

Tilførsel skal iht FEL. (elektroinstallatør)

Brannalarmanlegg sentraler, detektorer m.m. Skal ha samsvarserklæring iht. EKOM nett autorisasjon.

Fred

Postet 17:58 - 15.3.2016

Er det krav til att røykvarslerne er tilkoblet nettspenning i bolig? Hva med alle trådløse system som leveres av f.eks sector alarm?

Eller kan du bruke sentral som er tilkoblet 230V med trådløse detektorer der sentralen varsler ved lavt batteri på detektorne?

Fred

Postet 12:33 - 16.3.2016

Noen som har noen meninger/konkrete forksiftsmessige svar rundt dette?

gg

Postet 13:22 - 16.3.2016

Branndetektorer skal tilkobles 230V om det kommer under bygg bygget etter TEK10. Ved rehabilitering kan trådløse bukes.

Detektorer skal sammenkobles og er krav til plassering slik at man han har riktig lydnivå. (60dB på puten)

Fred

Postet 13:36 - 16.3.2016

noen som kan henvise til lovverket på dette?

er det også krav til egen kurssikring på dette?

gg

Postet 13:41 - 16.3.2016

ikke nødvendigvis 230 V. kan ha sentral eller trafo til 12/24V i tavle.

Røykvarslerene skal i tillegg ha batteribackup ved bortfall fra strømnettet.

TEK 10; 11-12

I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

Installatøren

Postet 21:22 - 17.3.2016

NS3960:2013 er nå den nye standarden for brannalarmanlegg (ikke enebolig) som har samlet det gamle FG-regelverket og krav fra Tek i en ny standard. Teknisk er det en kopi av FG-regelverket som gikk ut 31.12.2015, stiller også krav til personell og foretak som prosjekterende og utførende. (sentral godkjenning er også et grunnleggende krav)

k

Postet 23:35 - 13.6.2016

Glem ikke melding ho-2/98 brannalarm som også gjelder

EnToTre

Postet 18:42 - 14.6.2016

Temaveiledningen gjelder vel ikke lenger? Er ikke den referansen i TEK erstattet ned den nye normen?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.