Skal brannalarmanlegg ha samsvarserklæring iht. FEL?
Eller er det bare tilførsel 230V fra tavle som skal være dokumentert iht. FEL.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEL gjelder også for elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.
Krav til brannvernanlegg er gitt i Plan- og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift (TEK 10).
Brannalarmanlegg skal ha samsvarserklæring iht pbl og sak 10 (kommunen). Altså i forhold til sentral godkjenning og ansvarsrett (PRO og UTF).
Tilførsel skal iht FEL. (elektroinstallatør)
Brannalarmanlegg sentraler, detektorer m.m. Skal ha samsvarserklæring iht. EKOM nett autorisasjon.
Er det krav til att røykvarslerne er tilkoblet nettspenning i bolig? Hva med alle trådløse system som leveres av f.eks sector alarm?
Eller kan du bruke sentral som er tilkoblet 230V med trådløse detektorer der sentralen varsler ved lavt batteri på detektorne?
Noen som har noen meninger/konkrete forksiftsmessige svar rundt dette?
Branndetektorer skal tilkobles 230V om det kommer under bygg bygget etter TEK10. Ved rehabilitering kan trådløse bukes.
Detektorer skal sammenkobles og er krav til plassering slik at man han har riktig lydnivå. (60dB på puten)
noen som kan henvise til lovverket på dette?
er det også krav til egen kurssikring på dette?
ikke nødvendigvis 230 V. kan ha sentral eller trafo til 12/24V i tavle.
Røykvarslerene skal i tillegg ha batteribackup ved bortfall fra strømnettet.
TEK 10; 11-12
I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.
NS3960:2013 er nå den nye standarden for brannalarmanlegg (ikke enebolig) som har samlet det gamle FG-regelverket og krav fra Tek i en ny standard. Teknisk er det en kopi av FG-regelverket som gikk ut 31.12.2015, stiller også krav til personell og foretak som prosjekterende og utførende. (sentral godkjenning er også et grunnleggende krav)
Glem ikke melding ho-2/98 brannalarm som også gjelder
Temaveiledningen gjelder vel ikke lenger? Er ikke den referansen i TEK erstattet ned den nye normen?