når er det krav til annet enn eca godkjente kablet i næringsbygg?
vil det stå spesifikt i brannkonseptet at det skal være funksjonssikre kabler dersom det er et krav?
dette gjelder 1.etg butikklokale på 1500m2.
nek 400 seier at det skal være min dca kabler i rømningsveier, men er planlagte evakueringsruter i et åpent butikklokale definert som en rømningsvei i dette tilfelle??
de butikklokalene jeg har sett/jobbet i er det vanlig og bruke pfxp på alle installasjoner bortsett fra brann/klokke-kurser, men ble usikker etter og ha lest tillegget til nek400 som var utgitt ifjor etter kravet om brannmerking av kabler..
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I nytt avsnitt 422.2, gitt i NEK 400:2014/AC1:2017, tilgjengelig her; https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/06/NEK-4002014ac12017no.pdf, er det innført nye generelle krav for installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 og BD4.
Butikklokalet du nevner regner jeg med kommer inn under BD3 i Tabell 51A.
Dette vil bety at generelle krav i nytt avsnitt 422.2.1 vil gjelde, uavhengig av om kabel føres gjennom rømningsvei. Hvis lokalet ikke er sprinklet skal kabler minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2.
I nytt avsnitt 422.2, gitt i NEK 400:2014/AC1:2017, tilgjengelig her; https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/06/NEK-4002014ac12017no.pdf, er det innført nye generelle krav for installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 og BD4.
Butikklokalet du nevner regner jeg med kommer inn under BD3 i Tabell 51A.
Dette vil bety at generelle krav i nytt avsnitt 422.2.1 vil gjelde, uavhengig av om kabel føres gjennom rømningsvei. Hvis lokalet ikke er sprinklet skal kabler minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2.
Ja spørsmålet her er vel i hovedsak hvordan dette lokalet skal klassifiseres ihht tabell 51.
hvis dette fks er en Nille eller europris butikk mener jeg at at slikt lokale bør kunne klassifiseres som BD1 område siden det er oversiklig og god rømning og lav persontetthet.
I veiledningen til. BD3 nevnes teater, kino og kjøpesenter som eksempel, og det vil jo aldri være i nærheten av samme persontetthet i en sånn butikk
Jeg mener at BD1, lav persontetthet og enkel rømning vil være en Ok vurdering her.
hva mener forumlederen?
Om det er BD1 eller BD3 er det opp til Frank å vurdere. Dette må bygge på god kjennskap til lokalets bruk og mulighet for rømning.