Brannklassifisering kabler næringsbygg

Spurt 16:21 - 6.2.2018 av Frank|Siste svar 19:56 - 15.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Frank

når er det krav til annet enn eca godkjente kablet i næringsbygg?

vil det stå spesifikt i brannkonseptet at det skal være funksjonssikre kabler dersom det er et krav?

dette gjelder 1.etg butikklokale på 1500m2.

nek 400 seier at det skal være min dca kabler i rømningsveier, men er planlagte evakueringsruter i et åpent butikklokale definert som en rømningsvei i dette tilfelle??

de butikklokalene jeg har sett/jobbet i er det vanlig og bruke pfxp på alle installasjoner bortsett fra brann/klokke-kurser, men ble usikker etter og ha lest tillegget til nek400 som var utgitt ifjor etter kravet om brannmerking av kabler..

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:27 - 9.2.2018

I nytt avsnitt 422.2, gitt i NEK 400:2014/AC1:2017, tilgjengelig her; https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/06/NEK-4002014ac12017no.pdf, er det innført nye generelle krav for installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 og BD4.

Butikklokalet du nevner regner jeg med kommer inn under BD3 i Tabell 51A.

Dette vil bety at generelle krav i nytt avsnitt 422.2.1 vil gjelde, uavhengig av om kabel føres gjennom rømningsvei. Hvis lokalet ikke er sprinklet skal kabler minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2.

tor

Postet 16:56 - 15.2.2018

I nytt avsnitt 422.2, gitt i NEK 400:2014/AC1:2017, tilgjengelig her; https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/06/NEK-4002014ac12017no.pdf, er det innført nye generelle krav for installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 og BD4.

Butikklokalet du nevner regner jeg med kommer inn under BD3 i Tabell 51A.

Dette vil bety at generelle krav i nytt avsnitt 422.2.1 vil gjelde, uavhengig av om kabel føres gjennom rømningsvei. Hvis lokalet ikke er sprinklet skal kabler minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2.

Ja spørsmålet her er vel i hovedsak hvordan dette lokalet skal klassifiseres ihht tabell 51.

hvis dette fks er en Nille eller europris butikk mener jeg at at slikt lokale bør kunne klassifiseres som BD1 område siden det er oversiklig og god rømning og lav persontetthet.

I veiledningen til. BD3 nevnes teater, kino og kjøpesenter som eksempel, og det vil jo aldri være i nærheten av samme persontetthet i en sånn butikk

Jeg mener at BD1, lav persontetthet og enkel rømning vil være en Ok vurdering her.

hva mener forumlederen?

Hans Olav Arnesen

Postet 19:56 - 15.2.2018

Om det er BD1 eller BD3 er det opp til Frank å vurdere. Dette må bygge på god kjennskap til lokalets bruk og mulighet for rømning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.