Brannskille mellom leiligheter

Spurt 19:30 - 23.9.2013 av Sindre|Siste svar 8:03 - 25.9.2013 av Forumleder

Sindre

Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:03 - 25.9.2013
Kravet er generelt at alle gjennomføringer utføres på en slik måte at motstanden mot brannspredning er like god som før gjennomføringen ble foretatt, ref. NEK 400-5-52-527.2:2010. Se spesielt på veiledningen til dette avsnittet som henviser til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK10), som referanse for spesifikke krav til gjennomføringer og brannklasser.

Jeg kan lite om TEK10, men det er det sikker andre her i forumet som gjør, og som kan komme med innspill.