Hvordan er reglene i forhold til gamle stikkontakter osv. som er installert uten bakplate mot brennbart materiale (trevegg)? Og er det noe forskjell om det er et stort hull bak stikkontakten inn mot isolasjonen (uten boks), hvor tilførselskabel (PR) kommer?
NEK 400 angir spesielt at utstyr skal atskilles fra overflate med et isolerende mellomlegg (les: bakplate) med brannmerking FH1 ved montasje på en brennbar bygningsoverflate. Men hva sier FEB 88/91?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette kom inn i NEK 400:2002, og har ikke tilbakevirkende kraft for anlegg utført etter FEA/FEB 88/FEB 91.
Ved endringer gjelder avklaringer i Elsikkerhet 78, og her bør dette generelt tas hensyn til.
Se for øvrig avklaring fra side 8 i Elsikkerhet 68; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2006-02-elsikkerhet-68.pdf.
Dette kom inn i NEK 400:2002, og har ikke tilbakevirkende kraft for anlegg utført etter FEA/FEB 88/FEB 91.
Ved endringer gjelder avklaringer i Elsikkerhet 78, og her bør dette generelt tas hensyn til.
Se for øvrig avklaring fra side 8 i Elsikkerhet 68; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2006-02-elsikkerhet-68.pdf.
Her var dessverre husken min ikke god nok (jobba i DLE på 90-tallet, så jeg burde ha kontroll på dette :-).Heldigvis har en meget oppegående følger av forumet gitt meg mild refs :-). Tusen takk for det!
Avklaringen i Elsikkerhet 68 viser ikke tilbake til § 422 i FEB 1991, noe den burde ha gjort siden det her står bl.a. følgende:
§ 422.1
Elektrisk utstyr skal være slik utført at det ikke er noen fare for antennelse av brennbare materialer pga. for høy temperatur eller elektrisk lysbue. Elektrisk utstyr skal være montert i samsvar med disse forskrifter og produsentens monteringsinstruks.
§ 422.2
Fastmontert utstyr som kan få overflatetemperaturer som kan forårsake brann gjenstander eller bygningsdeler, skal enten
ha tilstrekkelig avstand til andre gjenstander eller bygningsdeler slik at disse ikke utsettes for farlig opphetning, ellervære montert på eller bak materialer som kan motstå slike temperaturer og som har tilstrekkelig lav termisk ledningsevne, ellervære skilt fra bygningskonstruksjoner ved hjelp av materiale som kan motstå slike temperaturer og som har tilstrekkelig lav termisk ledningsevne, ellervære montert slik at spredning av varme trygt kan skje i tilstrekkelig avstand fra gjenstander og bygningsdeler laget av materialer som ellers kan ta skade av opptredende temperaturer. Enhver form for stativ eller fundament mv. må ha tilstrekkelig lav termisk ledningsevne.Konklusjon: Fra 1991 ble det levert med bakplate fra leverandører av utstyr, og montasjeanvisning fra produsent skal følges. Dette betyr i praksis at det kan skrives avvik ved kontroll av anlegg fra 1991, hvor § 422 i FEB 1991 ikke er ivaretatt.