Branntetting

Spurt 21:41 - 27.2.2013 av Petter H|Siste svar 8:16 - 4.3.2013 av Forumleder

Petter H

I flere av våre prosjekter er branntetting en egen entreprise og vi som el-entreprenør har derav ikke ansvar for dette.
Branntetting er som en følge av krav i TEK etter vårt syn.
DLE har nå begynt å bemerke manglende branntetting i brannskiller med henvisning til FEL § 12. Vi kan ikke se av av FEL § 12 at dette skal omhandle branntetting mellom branskiller.

Er det andre som har fått påmerket slikt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 16:47 - 28.2.2013
Som du selv skriver med hensyn til branntetting så er disse kravene ikke kun gitt i FEL som igjen viser til normen NEK 400. Men her er Plan- og bygningsloven, inkludert Teknisk forskrift som stiller krav til brannseksjonering, brannceller, som gjelder for bygningen og de installasjoner som inngår i den. NEK 400 stiller krav til tiltak i den elektriske installasjonen for å tilfredsstille de overordnete krav som da plan og bygningsloven setter. Dette innebærer at det er plan- og bygningsloven som eventuelt stiller krav om og til branntetting. Det er kun hvis det er krav om slik tetting at kravene i NEK 400 kommer til anvendelse og da skal krav i NEK 400 om tetting etterleves av oss i bransjen. Så er det brannvegg krav i Teknsik forskrift er det faktisk også avvik i FEL ref. § 10 dersom vi ikke branntetter iht. at NEK 400 skal legges til grunn for samled sikkerhetsnivå ellers må man selv dokumentere at det er like bra eller bedre.

NEK 400 krever i praksis at veggen ikke skal være dårligere enn det den var før du begynte å legge elektrik i den, feks brannboksen til ELKO gjør at vi kan legge skjult anegg i brannvegger der hvor ELKO beskriver dette, gjennomføringer som er rett igjennom brannvegger kal tettes slik det fremkmmer i montørhåndboken side 325 her vises også til NEk 400 2010 hvor kravene er oppført i normen.

Forumleder

Postet 8:16 - 4.3.2013
Godt besvart av MA.

Det avgjørende er (som MA også skriver) at: Anlegget skal være slik utført at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke svekkes (FEL § 35).
Plan- og bygnigsloven og tilhørende forskrifter har utfyllende bestemmelser om dette (veiledning til § 35 i FEL).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.