Branntetting.

Spurt 15:37 - 29.9.2014 av Sverre|Siste svar 11:39 - 6.10.2014 av Forumleder

Sverre

I vårt boligsameie er det ført en horisontal kanal (Ø=125mm) rett gjennom en vertikal sjakt som er egen branncelle. Mellom kanalen og utsparingen i brannskillet er en glippe på 1,5 cm. Det er altså ikke foretatt branntetting. Det er samme løsning i 5 leiligheter over hverandre. Dette forårsaker at luft fra sjakten trekkes inn i leilighetene som er i undertrykk (kun avtrekksventilasjon)og sprer matlukt. Bygningen er oppført i henhold til krav i TEK7.
Er det krav om branntetting i dette tilfelle?
Er det krav om gjennomgangen også skal være røyktett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

J.D.

Postet 9:21 - 4.10.2014
Nå er det vanskelig å svare helt sikkert på dette uten å ha sett brannkonseptet for prosjektet, men jeg kan nok si med 99% sikkerhet at det skal være EI60 skille mellom leiligheter, og mellom leiligheter og fellesareal. Det vil si at ved en ""standard brann"" skal det kunne brenne i 60 minutter i en leilighet før man får spredning av røyk/brann til omkringliggende leiligheter/fellesareal.

Spredning av matlukt mellom leiligheter er en veldig god indikator på at branntetting ikke er utført tilfredsstillende (forutsatt at vinduer og dører er lukket selvfølgelig). Dette betyr jo at også røyk vil kunne spre seg samme vei som matlukten finner veien.
Det hender at det benyttes en ekspanderende masse eller hylse med ekspanderende belegg i kabelgjennomføringer, slik at man har mulighet til å ettertrekke kabler. I slike tilfeller skal resterende åpning tettes med steinull eller tettemasse for å hindre spredning av kaldrøyk. Dette gjelder egentlig også el-rør som går gjennom brannskillet, men her kan man vurdere behovet litt ut ifra rørdiameter og fyllingsgrad med kabel.

Så for å svare på spørsmålene, basert på overstående:
- Ja, det er krav til branntetting
- Ja, gjennomføringen skal være røyktett

Forumleder

Postet 11:39 - 6.10.2014
Flott svar J.D.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.