Branntetting med betong

Spurt 14:00 - 19.4.2021 av Per Antonsen|Siste svar 8:08 - 20.4.2021 av Hans Olav Arnesen

Per Antonsen

Har kommet over en gjennomføring i branncelle med betong/murpuss som tettemasse. Den tetter godt rundt ventilasjonskanal, men vil jo ikke utvide seg ved brann. Er det akseptabel løsning, eller må vi kakke ut pussen og bruke ekspanderende masse?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:08 - 20.4.2021
Instructor contact card

Normen krever at samme branntekniske egenskaper skal oppnås som før gjennomføring ble utført.

Jeg regner med at dette er ivaretatt ved betong rundt stålkanal (spiro). De av dere som har bedre kunnskaper om godkjent branntetting får arrestere meg om jeg tar feil her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn