I et hus har det vært branntilløp i en vaskemaskin slik at det er kommet endel røk, branntilløpet er slokket med flere brannslokkingsapparat. Hva bør eller må en gjøre med elektriske installasjonen? Finnes det noen retningslinjer en skal følge?
Røken kan ha inneholdt klorgass, pulveret inneholder salter som er spesielt skadelig i fuktige omgivelser. Gode forslag?
Dette gjelder en skjult installasjon og sikringsskap med smeltesikringer.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Marius trikker

Postet 6:54 - 14.6.2009
jeg mener at all installasjon som har vært berørt av denne brannen må byttes ut. DVS at ledningene i sin helhet på de aktuelle kursene som er/kan være skadet som følge av branntilløpet må byttes og likeså komponenter som stikk og brytere.

Elektrikern

Postet 7:32 - 14.6.2009
Hva da med den delen av installasjonen som er påvirket av pulver. Er jo pulver alle steder i huset.

Tekniker

Postet 15:01 - 14.6.2009
Pulveret er ikke helseskadelig.

Hele huset som er berørt av slukkestøv må vaskes grundig. Apparater må kanskje renses innvendig med tanke på slukkemiddel som fungerer som isolasjon på kjøleflater etc.

tre

Postet 18:28 - 2.7.2009
Bruke normalt skjønn. Kontrollere ledninger. Lar det seg ikke gjøre er det best å være på sikre siden.

Bytt ut alle komponenter/ledninger som du TROR er skadet.

Dette er vel en forsikringssak alikevel, så det er ikke du eller kunde som skal betale regningen i sin helhet.

Forumleder

Postet 7:29 - 7.7.2009
Som det blir påpekt, klorgassen som dannes når pvc brenner kan ødelegge elektronikk og lage dårlige tilkoblingspunkter. Pass på at, de som utfører takst og ser over hva som er skadet, får med seg alt.

elektrikern

Postet 13:55 - 8.7.2009
Blir nok ingen takst eller forsikring inne i bildet i akkurat dette tilfellet. Huset var ikke forsikra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.