Brennbart materiale

Spurt 8:31 - 22.6.2023 av Olsen Bjørn|Siste svar 6:11 - 24.8.2023 av Hans Olav Arnesen

Olsen Bjørn

I NEK64 paragraf 823.810.512.301 står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter 823.810.512.301?

https://www.trainor.no/assets/forum/Gewiss_4.png
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:10 - 23.6.2023
Instructor contact card

Velger man kapslinger (skap/tavler) av metall (stål) er man sikker, og slipper spørsmål om/krav til dokumentasjon.

NK64 ga følgende tolkning i 2010:

Tolkning: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 – Metallisk kapsling av fordelingstavler


NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.


Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.
NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:


NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale.
NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt.


Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Thomas Martinsen

Postet 15:27 - 23.8.2023

Velger man kapslinger (skap/tavler) av metall (stål) er man sikker, og slipper spørsmål om/krav til dokumentasjon.

NK64 ga følgende tolkning i 2010:

Tolkning: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 – Metallisk kapsling av fordelingstavler


NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.


Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.
NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:


NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale.
NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt.


Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Hei. Har tatt elkontroll på bolig og landbruk i noen år, og vært litt usikker til når kravet til "boligskap i ikke-brennbart materiale" kom.


Har den egentlig vært siden rødboka, FEB88, FEb 91 etc.... bare at det ikke har vært formulert godt nok? Nærmeste jeg fant en formulering i FEB 91 var i kapittel 422 som omhandler "Beskyttelse mot brann" og der står det i 422.3 : "dersom fast tilkoblet utstyr i normal drift kan gi lysbuer eller gnister, skal utstyret enten


- Være innkapslet eller skjermet slik at bygningsdeler ikke utsettes for skadelige termiske virkninger eller


- være slik plassert at lysbue eller gnister ikke kan skade bygningsdeler


Har vært hos flere kunder som har fått montert plastskap som fordelingskap i boligene sine. Disse var i følge kundene montert på 90-tallet og tidlig 2000-tallet etc. Har vært litt i tvil om jeg skulle skrive avvik på dette, da jeg har trodd at at dette ikke var et krav før NEK400: 2010.


Tolker det da slik at plastskap som fordeling i boliger er "NO-GO" uansett hvilket årstall det var montert ?


Med mindre det kan dokumenteres fra leverandør selvsagt (og dokumentasjon ligger jo skjeldent igjen hos kunden).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:11 - 24.8.2023
Instructor contact card

Første relevante krav står i § 433 i FEA (1964 - 1988), som beskriver følgende: Stativer, tavler og skap skal være utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale eller annet materiale, godkjent for formålet.


Dette er ikke like tydelig beskrevet i FEB91 og FEL, men krav til boligskap i ikke brennbart materiale kom inn i bolignormen i NEK 400:2010, i avsnitt 823.810.512.01: Fordelingstavlers kapsling skal være i ikke brennbare materialer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.