Brent Trafo

Spurt 17:55 - 1.3.2021 av Ola|Siste svar 21:23 - 1.3.2021 av Kurt

Ola

koblet en trafo med 230v på primer siden og 60v-90v-160v-130v på sekunder siden

Når jeg satt på strømm ble den ødelagdt fikk høre at dette ble forosaket av at fasene hadde blitt blandet.

Trafoen er merket med 0v og 230 på primersiden

hvorfor ble trafoen ødelagdt av dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Kurt

Postet 21:23 - 1.3.2021

Trafoen ble ødelagt fordi det ble koblet 230V på en vikling som ikke var viklet for 230V, da det blir for mange volt pr turn og dermed for høy tomgangsstrøm som brenner viklingen etter hvert, og du kan i verste fall få langt over 1000V ut på viklingen det normalt skulle tilkobles 230V på...