Vi holder på med et UPS/Diesel anlegg i et datarom.
Anlegget er byggd opp som skissa viser.
Problemet er hvordan vi behandler N-lederen i effektbryterene slik at vi unngår flyende null punkt i omkoblingen fra nett til UPS/diesel.
Slik vi har tenkt og gjøre det er som følger.
Alel brytere 4 polet untatt nr 4.
I stiger til datarom kobles RST til bryter nr 4 og N til foran/i bryter 1.
Hvordan løser vi tilkobligene fra generatoren ?
Denne skal kobles inn i dataromsfordelingen D1 men bruker vi 3 eller 4 polet bryter der? Bruker vi 3 polet og kobler N-lederene sammen vil vi vel få retur/sirkulerende strømmer og bruker vi 4-polet vil vi vel få et flytende nullpunkt.
Har vært i kontakt med NK64 vedr dette og dem ser problemet men har ikke noe full godt svar da saken ikke er ferdig behandlet hos dem.

Hvor står det noe om dette i forskriftenen/norm ?

Noen som har vært borti dette før og har en god løsning?


Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.