Dersom det oppstår brudd i PEN leder hos Nettselskap og installasjonen det forsyner ikke har lokal jordelektrode.
Da vil det vi kaller flytende nullpunkt oppstå.
Hva er værst tenkelige spenning vi kan oppnå mellom f.eks L1 og L2 ? Forutsatt 3-fase installasjon.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Spenningen mellom fasene vil vel fortsatt være den samme, men man kan risikere høy spenning mellom N-leder og fas, opp mot 400volt hvis man er uheldig
Selv med lokal jording vil du kunne få forhøyet spenning mellom fase og nøytral, ved brudd i N leder. Jeg har selv opplevd dette på en radiolink til fm nettet. Fikk forsyning fra Finland som har TN nett. Ex ledningen som var lagt opp til stasjonen hadde bare 3 ledere. Dermed ble bærevaieren benyttet som N-leder. Denne var det etter noen år blitt brudd i. Spenningen steg da opp mo 360 volt mens jeg var der. Hva som ble gjort i ettertid vet ikke. Jeg hadde kun oppdraget med å finne feilen. Jeg anbefalte de å sette hele stasjonen på en trafo.