Brudd i PEN og manglende lokal jordelektrode.

Spurt 18:37 - 26.10.2016 av LES|Siste svar 8:32 - 27.10.2016 av Torfinn

LES

Dersom det oppstår brudd i PEN leder hos Nettselskap og installasjonen det forsyner ikke har lokal jordelektrode.

Da vil det vi kaller flytende nullpunkt oppstå.

Hva er værst tenkelige spenning vi kan oppnå mellom f.eks L1 og L2 ? Forutsatt 3-fase installasjon.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

O

Postet 18:58 - 26.10.2016

Spenningen mellom fasene vil vel fortsatt være den samme, men man kan risikere høy spenning mellom N-leder og fas, opp mot 400volt hvis man er uheldig

Torfinn

Postet 8:32 - 27.10.2016

Selv med lokal jording vil du kunne få forhøyet spenning mellom fase og nøytral, ved brudd i N leder. Jeg har selv opplevd dette på en radiolink til fm nettet. Fikk forsyning fra Finland som har TN nett. Ex ledningen som var lagt opp til stasjonen hadde bare 3 ledere. Dermed ble bærevaieren benyttet som N-leder. Denne var det etter noen år blitt brudd i. Spenningen steg da opp mo 360 volt mens jeg var der. Hva som ble gjort i ettertid vet ikke. Jeg hadde kun oppdraget med å finne feilen. Jeg anbefalte de å sette hele stasjonen på en trafo.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.