Hvordan er kravet til bruk av ASD-deksel i eldre skap ved montering av nye kurser?
Nye sikringer har mye bedre kapslingsgrad enn eldre sikringer, og generelt er det somregel uansett veldig åpen utførelse i eldre skap. Enig at man skal bruke ASD så langt som mulig, men blir for dumt å kjøre egen tur å hente nytt deksel fordi man har gått tom.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du kan støtte deg på avklaringen i Elsikkerhet nr. 63, men det er ikke lurt slik jeg ser det.
Dine kunder forventer å få løsninger som er mest mulig elsikre. I alle fall som her, hvor det ikke koster dem mye ekstra :-).
Du bør derfor sørge for å ha med deg det du trenger, slik at den enkelte kunde får en mest mulig oppdatert løsning i forhold til berøringsfare i sitt sikringsskap.
Du må minst benytte samme kapslingsgrad som allerede eksisterer i skapet. Hvis du setter inn en ny automatsikring i et skap hvor det allerede er skrusikringer må automatsikringen monteres med ASD. Hvis du ikke benytter ASD blir kapslingsgraden dårligere en den allerede er og et brudd på forskriften.
Enig, det avgjørende er at kapslingsgraden blir minst like god som før endringen.
Vet at noen DLE bare godtar ASD-deksel brukt ved ettermontasje av enkeltkomponenter i eksisterende tavle, mens det kreves rehabiliteringsinnsatser ved større endringer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.