Bruk av byggestrømstavle i drivhus

Spurt 11:34 - 6.11.2023 av Tor|Siste svar 12:14 - 7.11.2023 av Hans Olav Arnesen

Tor

I forbindelse med et drivhus så er lys i tak, og plantelys tilkoblet via gummikabel og støpsel. Kablene er festet. Installasjonen forsynes av en byggestrømstavle. For å få lys må man plugge inn støpsel i byggestrømstavla. Det eneste som er av fast installasjon er en tilførselskabel som er avsluttet med en 3/16A stikk. Denne forsyner igjen byggestrømstavla via en skjøtekabel. Er dette tillatt brukt for en fast installasjon? Det er ingen direkte feil på noe, men det ser ikke ut som en fast installasjon. Drivhuset er i bruk halve året.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:14 - 7.11.2023
Instructor contact card

Så fremt installasjonen er i henhold til kravene på installasjonstidspunktet, og vedlikehold er godt ivaretatt, bør det ikke dette anlegget utgjøre et elsikkerhetsmessig problem. Om anlegget er av nyere dato gjelder de generelle kravene i NEK 400, samt delnorm 705.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.