Bruk av enleder kabler etter frekvensomformer

Spurt 7:18 - 6.10.2007 av Vegard Rygg|Siste svar 14:26 - 3.1.2008 av Bj

Vegard Rygg

Hvorfor er det viktig å bruke 3-leder kabel og ikke enledere mellom frekvensomformer og motor (som blir matet fra frekvensomformer)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Bobb

Postet 9:17 - 6.10.2007
Motoren skal jo fortsatt ha 3 faser. En frekvensomformer har U V W på utgangen...

Forumleder

Postet 6:21 - 8.10.2007
Problemet med enledere er at de skaper et høyt elektromagnetisk felt, dette kan begrenses ved å revolvere enlederene, enledere er som oftest uten skjerm og ""støyer"" da også en del. Derfor er det anbefalt å bruke kabel med skjerm. Skjermen skal i tillegg kobles i begge ender på egnet måte for å fgå best mulig effekt av skjermingen.

Bjarte

Postet 11:26 - 8.10.2007
Du må ha med alle fasene! kjører du enleder ut vil jo motoren kun gå på 2 faser, da vil den sannsynligvis ikke klare å starte.

FREKVENSOLA

Postet 9:13 - 9.10.2007
JEG TROR HAN MENER TRE ENKLE LEDERE.....

Elektrikker

Postet 14:17 - 10.10.2007
En 3-fasemotor må ha tre ledere, altså 3 faser for å rotere rundt.

Bj

Postet 22:03 - 10.10.2007
Beklager at jeg bryter inn, men han mener nok 3 stk enkeltledere. (for eksempel PN) Ikke som kabel.

Regner med at han skjønner at en motor må ha 3 ledere for å rotere rundt.

Kanskje litt uheldig formulert fra starten, men ""alle"" skjønner vel hva han mener... eller..?

Forumleder

Postet 10:44 - 11.10.2007
Tror nok de fleste skjønner at det er snakk om tre enledere som gjør at motoren for sine respektive faser, gjentar bare det jeg svarte tidligere: Problemet med enledere er at de skaper et høyt elektromagnetisk felt, dette kan begrenses ved å revolvere enlederene, enledere er som oftest uten skjerm og ""støyer"" da også en del. Derfor er det anbefalt å bruke kabel med skjerm. Skjermen skal i tillegg kobles i begge ender på egnet måte for å få best mulig effekt av skjermingen.

Støying er et voksende problem i nettet vårt, det ønsker vi å begrense.

Bj

Postet 14:26 - 3.1.2008
Virket ikke sånn på de andre innleggene...:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.