Bruk av jordfeilbryter for elbillading 230V IT

Spurt 12:03 - 8.2.2023 av Chris|Siste svar 7:31 - 13.2.2023 av Hans Olav Arnesen

Chris

Hei,

I IT 230V anlegg er det vel krav til "varsling" eller en form for deteksjon av jordfeilstrømmer på kurser?

Spørsmålet mitt er om det er "nødvendig" eller lurt å anbefale til kunde å ha jordfeilbryter på en kurs til elbil lader i et 230V IT anlegg selv om det er en moderne lader med RDC-DD (6 mA DC) i samsvar med IEC 62955 / Innebygget jordfeilvern Type-B (30mA AC /6mA DC)?

Vet det blir gjort installasjoner på litt forskjellige måter. Noen elektrikere velger å montere med jordfeilbryter eller jordfeilautomat. Noen velger å gå for kun automatsikring.

Hva blir den beste og mest "riktige" installasjonen av følgende i 230V IT anlegg?

1. F.eks 32A automatsikring (uten JFB) > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)

2. F.eks 32A jordfeilautomat eller "automat+jordfeilbryter" > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)

Vet at kursen blir dobbeltisolert ved bruk av PFXP. Ved bruk av PFSP kategoriseres vel ikke kursen lenger som "dobbeltisolert" og det blir "klart" nødvendig med jordfeilbryter i IT 230V anlegg.

I 400V anlegg er det vel ikke nødvendig med jordfeilbryter så lenge det er dobbeltisolert.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:11 - 8.2.2023
Instructor contact card
Du bør sette deg inn i kravene i 4-41 og 722 i NEK 400:2022.

Ditt alternativ 1 er ikke tillatt. Ditt alternativ 2 er tillatt, men det har ingen hensikt å ha dobbelisolert kabel.

For lader med RDC-DD bør det monteres jordfeilvern type A i forkant, og "vanlig" kabel kan benyttes.
For lader med innebygget B-vern kan det benyttes dobbelisolert kabel, eller B-vern i forkant.

Chris

Postet 20:37 - 11.2.2023
Hei Hans Olav,

Takk for svar. Har selv alltid valgt å installere jordfeilbryter eller jordfeilautomat på ladeinstallasjoner.

Litt dårlig beskrevet i spørsmålet, men mente i alternativ 1 at det skulle være lader med innebygget jordfeilvern Type-B (30mA AC /6mA DC) da jeg kjenner til flere som har montert ladere som f.eks Easee uten jordfeilbryter da det i teorien skulle være det innebygd i laderen. (nå kjenner vel de fleste til oss at det er en pågående sak her så blir spennende å se utfallet) . Det viktigste er at det blir beskyttet mot både AC og DC feilstrømmer.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:31 - 13.2.2023
Instructor contact card
Ved å montere jordfeilvern type B er man sikker :-), og uavhengig av hva produsenten av ladeboksen har ivaretatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.