Bruk av kabel til utelys

Spurt 11:47 - 22.10.2013 av Per K|Siste svar 9:51 - 31.10.2013 av Elektrikker Glenn

Per K

Hei
Jeg har alltid brukt PR til utelys, selv om røren går nærmest rett inn i utelampen på utsiden. Ser elektrikeren som jobbet for en kompis har brukt PN. Pga. kledning er enfalset (står på skrå) kan en se PN bak lampen. Er det loV?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 6:48 - 23.10.2013
Kravene i forhold til ytre påvirkning i avsnittene 512.2 og 522 må være tilfredsstilt (konferer eventuelt med leverandør). Er PN skjerma mot sollys er det trolig ok.

Elektrikker Glenn

Postet 21:04 - 27.10.2013
Bruker ferdigtrukket k-rør med pn. Trer på ei pvc kappe som går 20-30 cm inn gjennom k-røret, i veggen, og heilt inn i lampen.

Eg synest dette er ei grei måte og løse dette på.

Noen bruker ferdigtrukket pr, men ""drit"" i att det skal vere mulig og trekke oppatt.

Forumleder

Postet 7:21 - 28.10.2013
Takk for innspillet Glenn. Dette høres ut som en god løsning.

Per K

Postet 19:15 - 28.10.2013
Den var ikke dum, Glenn. Takker :)

Sindre

Postet 9:45 - 30.10.2013
Hva slags pvc kappe bruker du?

Elektrikker Glenn

Postet 9:51 - 31.10.2013
for eksempel:
8mm pvc kappe hvit el.nr. 1800101

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.