Bruk av støpsel på kabel for fast installsjon

Spurt 10:14 - 22.12.2017 av JanTore Husebø|Siste svar 9:47 - 27.12.2017 av Hans Olav Arnesen

JanTore Husebø

Har kommet borti noen tilfeller hvor det har vært montert støpsel på pfxp-kabel. Da som tilførsel for varmepumper og div. dørautomatikk. Kabel har i disse tilfellene også vært klamret.

Har selv lært at dette er et avvik, men kan ikke finne dette i forskrifter.

Er det noen som kan vise (dersom det står) hvor jeg kan finne at bruk av støpsel på kabel for fast installasjon ikke er i følge forskrifter? ... Hva sier forskriftene om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 20:00 - 22.12.2017

Litt kjapp risikovurdering:

PFXP er konstruert for ikke bevegelig opplegg da kordellene knekker ved for mye bevegelse og støpsler skal derfor ikke brukes sammen med denne kabelen. Det er derfor støpsler brukes sammen med finkordellet kabel.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:47 - 27.12.2017

Jeg er enig med Bobb, og mener dette er i strid med § 16 i FEL (ikke egnet til forutsatt bruk).

Bevegelige ledninger kan benyttes til fast installasjon (avsnitt 521.9.1 i NEK 400:2014), mens kabler beregnet for fast installasjon ikke egner seg for tilkobling med plugg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.