Bruk av trapper/trøer i metall i tavlerom

Spurt 6:08 - 20.4.2016 av Geir Kjeilen|Siste svar 16:57 - 28.4.2016 av Hans Olav Arnesen

Geir Kjeilen

Hei.

Klarer ikke å finne dokumentasjon på at stiger/trøer i tavlerom, ikke skal være av ledende materiale, men mener å ha blitt informert om dette på kurs eller lignende en gang.

Kjenner dere til noe her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 16:57 - 28.4.2016

Finnes ikke noe forbud mot trapper/stiger av metall i tavlerom. Dette må risikovurderes ut i fra fare for strømgjennomgang og kortslutning, og avhenger av utførelsen på det elektriske anlegget (åpent eller kapslet anlegg).