bruk av ulike tverrsnitt

Spurt 11:08 - 14.12.2014 av Kaj|Siste svar 20:12 - 15.12.2014 av Forumleder

Kaj

hej, viss du har ein 16A kurs. er det da lov å bruke 3g2.5mm2 på stikk og 3g1.5mm2 på lys siden det er fast last?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Bobb

Postet 11:38 - 14.12.2014
Ja, det er lov å bruke 1,5 på fast last så sant lasten ikke er større enn hva kabelen tålr, men husk at det er kortslutningsmålingene som sier om værnet løser ut før kabelen tar skade.

Kaj Raymond Mikkelsen

Postet 9:54 - 15.12.2014
hvordan går jeg fram for å finne ut dette?

Trekker 2.5mm2 fram til koblingsboks. deretter til bryter for 1 lys.
det blir også trekt 2.5mm2 fra koblingsboksen til 3 stikk + kjøleskap.

Har som nevnt satt på Jordfeilautomat 16B 30mA

Bobb

Postet 14:24 - 15.12.2014
Bruk seneste belastningstabell For å finne ut hvor mye strøm 1,5 kvadrat tåler mth. omg. temp.

For å finne ut om værnet løser ut for nok se krav til utløsetid og kontroller med f.eks eurotester der du taster inn type værn som er brukt for kursen osv.

Forumleder

Postet 20:12 - 15.12.2014
Som Bobb skriver må vi ved utelatelse av overbelastningsvern, f.eks. ved nedtrapping av tverrsnitt fra 2,5 til 1,5 mm2, sikre at kabelen tåler aktuell belastningsstrøm. Dette er neppe et problem når belastningen kun består av belysning.

Videre må det dokumenteres at miste kortslutningsstrøm på enden av 1,5 mm2 kabel løser ut sikringen i forkant av 2,5 mm2 kabel (Ikmin større enn vernets I5-verdi). Dette gjøres enklest ved hjelp av FEBDOK eller tilsvarende beregningsprogram. For IT-systemer kan det foretas manuell beregning (beskrevet fra side 137 i Montørhåndboka NEK 400:2014). Det er også mulig å dokumentere dette etter at installasjonen er ferdig, ved hjelp av installasjonstester (som Eurotester).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.