Never ending story... Det er så mye mesing og tolkinger rundt bruken av visir her jeg jobber.. Noen mener man skal bruke visir overalt samme hva slags skap man åpner for å måle/feilsøke i. Andre følger slavisk ordteksten i forskriften om at man skal bruke visir der det er fare for kortslutning og forbrenning. Og da tar de en egen risikovurdering fortløpende fort og galt når de er ute på oppdrag og mener at det ikke er fare for kortslutning når de kun skal utføre en måling osv..
PS
det er også mye gnål og diskusjoner og tolkninger om hva som kan føre til fare så det kortslutter..
Er det like riktig som unødvendig å bruke visir???? Jeg savner mere konkrete regler rundt dette med bruk/ikke bruk av visir i tavler i forbindelse med feilsøking/betjening av utstyr.
Man bruker jo ikke visir når man skal måle i en stikkontakt og man vet jo ikke alltid om forsyningstrafoen på 100MW er rett bak veggen til stikkontakta..
Er det noen som har innspill??
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette avhenger av hvor stor energi som vil frigjøres ved en kortslutning/lysbue. Dette skal anleggseier ha oversikt over, som en del av virksomhetens overordnede planlegging.
Generelt er det stor fare ved kortslutning nær transformator/generator og gradvis lavere utover i anlegget, dempet av kabler og vern.
I større tavler skal det benyttes visir hvis fare for kortslutning, mens det ved arbeid langt ute på anlegget (som ved spenningsmåling i stikkontakt) som minimum bør benyttes vernebriller.
Er det mulig å sette en grense ut i fra Ikmax i tavler for valg av dette? Er fagansvarlig i industribedrift med egen trafo, og synes at dette har vært noe vanskelig å risikovurdere (for hver tavle).
Er det mulig å sette en grense ut i fra Ikmax i tavler for valg av dette? Er fagansvarlig i industribedrift med egen trafo, og synes at dette har vært noe vanskelig å risikovurdere (for hver tavle).
Ja, Ikmax gir en indikasjon på hva som kreves av verneutstyr. I tillegg er forankoblet verns utkoblingstid avgjørende.
Forenkla kan man si at arbeid i hovedtavler med "standard" forankoblet vern (med brytetid inntil 500 ms) krever to lag vernebekledning for å sikre god nok beskyttelse. Standard lysbuesikker kjeledress gir god beskyttelse for lysbueenergi inntil ca. 10 cal/cm2. I en hovedtavle med standard forankoblet vern vil en kortslutning med påfølgende lysbue kunne medføre langt høyere lysbueenergi.
Unitech Power Systems (http://www.unitech.no/elektrisk-sikkerhet/category482.html) kan mye om lysbuefare og hvordan man skal beskytte seg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.