Bruk av WAGO i koblingsbokser

Spurt 7:50 - 15.9.2020 av RT|Siste svar 8:54 - 17.9.2020 av RT

RT

Har nettopp tilkoblet en ny varmtvannsbereder i en ELKO 76 koblingsboks (påvegg) og skøytet sammen PR-tilførselskabel med den mangetråda apparatkabelen til berederen. Skøytet sammen lederne i de originale skruklemmene i boksen, men liker ikke helt tanken på å skru sammen entrådet og mangetrådet leder under samme skrue i frykt for å skru til for hardt og at det blir ujevnt press på lederne.

Spørsmålet er om en WAGO 221-klemme kan erstatte de originale skruklemmene, og om dette er en like god eller bedre løsning? WAGO er et smidig produkt og enkelt å bruke til de forskjellige ledertypene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Stig

Postet 13:04 - 15.9.2020

Ja dette går bra, Wago tåler både rørtråd og flerkordellet ledning ja

Elektro

Postet 14:17 - 15.9.2020

Ny gjennomsiktig wago skulle vært påbudt til alle løse tilkoblinger!

Radar

Postet 17:51 - 15.9.2020

Finnes det ikke wago koblingsbokser der man kan sneppe på plass wagoklemmer?

RT

Postet 9:21 - 16.9.2020

Takn for svar. Kunne koblingsboksen blitt erstattet med en 2-polt bryter også?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:20 - 17.9.2020
Instructor contact card

Ja, det kan benyttes 2-polt bryter om denne er beregnet/godkjent for lasten. Gjerne bryter med lys.

Generelt gjelder montasjeanvisning/dokumentasjon fra produsent i forhold til godkjent bruk av utstyr. Om dette ikke finnes bør produsenten kontaktes for avklaring.

RT

Postet 8:28 - 17.9.2020

Ja, det kan benyttes 2-polt bryter om denne er beregnet/godkjent for lasten. Gjerne bryter med lys.

Generelt gjelder montasjeanvisning/dokumentasjon fra produsent i forhold til godkjent bruk av utstyr. Om dette ikke finnes bør produsenten kontaktes for avklaring.

Takk for avklaring.

Eg har hatt 2 huselektrikere på besøk, og den eine anbefalte å bruke en vanleg 2-polt bryter, mens den andre sa at dette ikkje var godkjent, og anbefalte å monterte ein seevicebryter i staden. Eg spurte sistemann om da gjekk an å bruke sikringen som servicebryter, og då vart han litt usikker. Er da å foretrekke å bruka ein godkjent servicebrytar i stadenfor sikring?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:30 - 17.9.2020
Instructor contact card

Det er ikke krav til servicebryter, men det er jo å foretrekke.

RT

Postet 8:54 - 17.9.2020

Det er ikke krav til servicebryter, men det er jo å foretrekke.

Den er god!

Takk for alle gode svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.