Bruke stålkonstruksjon i jord som jordforbindelse

Spurt 17:20 - 11.11.2013 av Mont|Siste svar 9:11 - 12.11.2013 av Forumleder

Mont

Hei.

Et stort vaskeanlegg for lastebiler er satt opp. På grunn av aggressive kjemikalier i bruk så er hele konstruksjonen oppført i rustfritt stål som ikke påvirkes eller oksideres.

Det er da slått ned mye fundamentering i rustfritt stål. Bare for moro skyld med eurotesteren under befaringen vår så målte jeg jordforbindelsen gjennom stålkonstruksjonen og vi målte faktisk et så optimalt måleresultat at vi nesten er i tvil om vi faktisk trenger å legge ringjord i kobber rundt anlegget.

Men kan vi sånn uten videre bruke anleggskonstruksjonen i seg selv som en jordforbindelse? Eller må vi legge ringjord for å sette opp et dedikert jordingsanlegg?

For å si det slik; jeg skulle gjerne ønske jeg hadde SÅ god kontakt med jord i huset mitt
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:11 - 12.11.2013
Avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2010 åpner for at andre anvendelige metallkonstruksjoner i jord kan benyttes som jordelektrode.

Såfremt det kan dokumenteres at kravet til forventet berøringsspenning i NEK 400-4-411 er varig ivaretatt skulle det ikke være noe i veien for løsningen du beskriver.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.