Bryteevne betjening

Spurt 10:32 - 27.4.2021 av Andreas|Siste svar 6:53 - 28.4.2021 av Hans Olav Arnesen

Andreas

Side 149 i montøhåndboken 2018 står det om når en sikring skal betjenes av ikke sakkyndige er maks bryteevne på en kurssikring 6KA

Stemmer dette? Hvis ja

Gjleder dette også OV? Som ofte har en bryteevne på 10kA

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:53 - 28.4.2021
Instructor contact card

Vern i bolig skal tilfredsstille avsnitt 810.530.4.101 i NEK 400:2018. Slike vern kan ha en bryteevne på 10 kA.Det er imidlertid vanlig at samme vern leveres både for usakkyndig betjening, og for kun sakkyndig/instruert betjening. Bryteevnen er da ulik. Dette er beskrevet nederst på side 148 i Montørhåndboka.

OV, med bryteevne på 10 kA, er vanlig i bolig.