Side 149 i montøhåndboken 2018 står det om når en sikring skal betjenes av ikke sakkyndige er maks bryteevne på en kurssikring 6KA
Stemmer dette? Hvis ja
Gjleder dette også OV? Som ofte har en bryteevne på 10kA
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vern i bolig skal tilfredsstille avsnitt 810.530.4.101 i NEK 400:2018. Slike vern kan ha en bryteevne på 10 kA.Det er imidlertid vanlig at samme vern leveres både for usakkyndig betjening, og for kun sakkyndig/instruert betjening. Bryteevnen er da ulik. Dette er beskrevet nederst på side 148 i Montørhåndboka.
OV, med bryteevne på 10 kA, er vanlig i bolig.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.