Kom over et anlegg der det ble oppgitt kortslutningsverdier ved inntak: Ikmax = 33,5 kA, IkMin = 17,4 kA.
Da jeg gikk inn i hovedtavla fant jeg et skap med automatsikringer som var montert etter en sikringslastskillebryter med 125 A høyeffektpatroner. Disse automatsikringene hadde en brytevne på 6kA.
Bør jeg anbefale kunden å gjøre noe med denne installasjonen? Var noen som fortalte meg at det kunne foretas en back-up løsning med kaskadekobling. Er det andre forslag til utbedring?
MVh
Undrende montør
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Høyeffekt sikringer fungerer allerede som kaskade for disse automatsikringene. Automatene har kansje ein høgare Icu enn 6kA?. Spørs bare om høyeffekt sikringer begrenser strøm nok i forhold til Icu/Ics.
Du kan be om dokumentasjon for denne tavle installasjonen.
Kjøre den i febdok
Denne tavla er kun for sakkyndig betjening.
NH-sikringer er meget strømbegrensende, og backupbeskyttelsen for 6 kA automater er trolig ivaretatt. Som esmokra skriver; du bør sjekke dokumentasjon på høyeffektsikringene.