Bryteevne jordfeilautomater

Spurt 13:26 - 18.9.2020 av AP|Siste svar 10:09 - 21.9.2020 av Hans Olav Arnesen

AP

Ser at de fleste jordfeilautomatene har en bryteevne på 10kA opp til 20A sikringer.

Men de som er 25A og oppover har bare 6kA.

Hva er grunnen til dette..?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

En ny

Postet 14:28 - 18.9.2020

Etter sløyfemåling-kortslutningimpedanse kan Du bestemme hvilken "apparat" må man velge 6 eller 10kA. Det finnes også andre verdier, men 6 og 10 er standard.

BlackSheep

Postet 14:07 - 19.9.2020

Sannsynsligvis plassmangel, 32A vern må slukke en større energi ved kortslutning og da må lysbuekammer/bryter være fysisk større også. Obs, Eaton sine jordfeilautomater er helt ned i 4kA.

En ny

Postet 20:24 - 19.9.2020

Sannsynsligvis plassmangel, 32A vern må slukke en større energi ved kortslutning og da må lysbuekammer/bryter være fysisk større også. Obs, Eaton sine jordfeilautomater er helt ned i 4kA.

Obs. Du kan finne også 32A Eaton jordfeilautomat med 10kA.

AP

Postet 6:44 - 21.9.2020

Etter sløyfemåling-kortslutningimpedanse kan Du bestemme hvilken "apparat" må man velge 6 eller 10kA. Det finnes også andre verdier, men 6 og 10 er standard.

Det finnes ikke noen krav om at de må være 10kA..?

Siden dette er satt som "Standard" på de fleste jordfeilautomatene opp til og med 20A.

En ny

Postet 7:43 - 21.9.2020

Det finnes ikke noen krav om at de må være 10kA..?

Siden dette er satt som "Standard" på de fleste jordfeilautomatene opp til og med 20A.

Du må vurdere forventet kortslutningstrøm hvis det kommer ca 7kA kan Du montere brytter med maksimal 6kA?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:09 - 21.9.2020
Instructor contact card

Det er fullt mulig å få høy nok bryteevne for ulike typer vern, men dette må avklares i henhold til dokumentasjon fra produsent/leverandør. Om man er i tvil bør man ta kontakt med sin vernleverandør.

Krav til bryteevne er gitt i avsnitt 431.5.2 i NEK 400:2018 (Icu > Ikmaks).

Et vern må altså ha en oppgitt bryteevne fra vernleverandør, som minst er like stor som største kortslutningsstrøm der det blir plassert.

For å finne vernets bryteevne må man altså se i leverandørens spesifikasjoner for det aktuelle vernet.For en jordfeilautomat kan f. eks. følgende opplysninger være gitt av leverandør:Bryteevne i henhold til EN 60898 (Bolig - usakkyndig): 10 kA ved 230V, og bryteevne i henhold til EN 60947-2 (Industri - sakkyndig/instruert): 30 kA ved 230V.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.