Bryter for mekanisk vedlikehold

Spurt 7:04 - 2.10.2015 av Per|Siste svar 10:35 - 5.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Per

Det blir sagt at automatsikring kan benyttes som servicebryter for varmtvannsbereder hvis sikringen merkes med servicebryter. Kan noen henvise hvor dette står? Kan dette også benytttes for varmepumper og andre gjenstander som trenger vedlikehold sålenge automatsikringen er i umudelbar nærhet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Per

Postet 7:18 - 2.10.2015

Kan altså en automatsikring være tilstrekkelig for å frakoble for mekanisk vedlikehold?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:48 - 5.10.2015

Krav til frakobling for reparasjon/vedlikehold av elektrofagarbeider er gitt i avsnitt 537.2 i NEK 400:2014. Her kan det benyttes automatsikring, som ved lang avstand fra arbeidssted (avsnitt 537.2.2.7) skal være låsbar.

Krav til utkobling for mekanisk vedlikehold er gitt i avsnitt 537.3. En sikkerhetsbryter plassert nær maskinen er den beste løsningen, men normen åpner for at det kan benyttes låsbar automatsikring også her.

per

Postet 10:19 - 5.10.2015

Krav til frakobling for reparasjon/vedlikehold av elektrofagarbeider er gitt i avsnitt 537.2 i NEK 400:2014. Her kan det benyttes automatsikring, som ved lang avstand fra arbeidssted (avsnitt 537.2.2.7) skal være låsbar.

Krav til utkobling for mekanisk vedlikehold er gitt i avsnitt 537.3. En sikkerhetsbryter plassert nær maskinen er den beste løsningen, men normen åpner for at det kan benyttes låsbar automatsikring også her.

Vi benyttet automat som servicrbryter, men må dokumentere for DLE at denne løsningen skal tilfredsstille kravene for utstyr. Med andre ord kan utstyret selv ha krav til bryter for vedlikehold i umiddelbar nærhet

Hans Olav Arnesen

Postet 10:35 - 5.10.2015

Ja, anvisninger fra produsent skal alltid følges (hvis ikke disse bryter med FEL og NEK 400). Se avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.