Bryter på stikkontakter over 16A (industri)

Spurt 9:58 - 7.3.2017 av Hallstein Nortun|Siste svar 8:32 - 9.3.2017 av Hans Olav Arnesen

Hallstein Nortun

Jeg har lest en eller annen plass att det skal være bryter på stikkontakter over 16A, men jeg greier ikke å huske hvor det sto.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

EnToTre:)

Postet 13:30 - 7.3.2017

Det er vel heller at en slipper bryter når man tar ting over stikkontakt, fremfor direkte koblet

Hallstein Nortun

Postet 13:58 - 7.3.2017

Det er snakk om industrikontakter på 16 +.

JF Nek 400 §537.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:32 - 9.3.2017

En sikkerhetsbryter er den beste løsningen for utkobling for mekanisk vedlikehold, men plugg og stikkontakt er tillatt brukt (merknad til avsnitt 537.3.2.1).

På større kontakter enn 16 A er det viktig å slå av belastning før kontakten trekkes ut (instuksjon om dette må være gitt). I tillegg er det avgjørende at den som skal vedlikeholde en maskin har "kontroll på" frakoblet støpsel, det vil si at dette må være synlig fra arbeidssted. Hvis ikke må innkobling være forhindret (låsbar kontakt eller støpsel).

Så igjen, det er absolutt best med en sikkerhetsbryter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.