Jeg har lest en eller annen plass att det skal være bryter på stikkontakter over 16A, men jeg greier ikke å huske hvor det sto.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er vel heller at en slipper bryter når man tar ting over stikkontakt, fremfor direkte koblet
Det er snakk om industrikontakter på 16 +.
JF Nek 400 §537.
En sikkerhetsbryter er den beste løsningen for utkobling for mekanisk vedlikehold, men plugg og stikkontakt er tillatt brukt (merknad til avsnitt 537.3.2.1).
På større kontakter enn 16 A er det viktig å slå av belastning før kontakten trekkes ut (instuksjon om dette må være gitt). I tillegg er det avgjørende at den som skal vedlikeholde en maskin har "kontroll på" frakoblet støpsel, det vil si at dette må være synlig fra arbeidssted. Hvis ikke må innkobling være forhindret (låsbar kontakt eller støpsel).
Så igjen, det er absolutt best med en sikkerhetsbryter.