Bryter/utkobling varmepumpe

Spurt 12:10 - 23.11.2010 av Kent Arne|Siste svar 8:30 - 26.11.2010 av Forumleder

Kent Arne

Når man monterer f.eks en varmepumpe, det legges en egen kurs fra sikringskap til utedel hvor tilføresl for pumpen tilkobles
Er det nødvendig med noen form for sikkerhetsbryter ved utedelen?? eller er det tilstrekkelig at man legger ut sikringen ved en eventuell senere service/reperasjon av utstyret.
Har sjekket 536 i NEK??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Mont

Postet 15:05 - 23.11.2010
Jeg tolker det dithen at vernet ikke skal fungere som sikkerhetsbryter.

Derfor så bør den ha sin egen sikkerhetsbryter.

Even

Postet 18:16 - 23.11.2010
du monterer opp stikkontakt og pumpa kommer med støpsel. da får service mannen berre pent ta og trekke ut støpselet. ein sikring er ikkje godkjent som sikkerhetsbryter. det er ikkje krav om at varmepumper skal dikekte tikoblest? er det vel?

Forumleder

Postet 20:26 - 23.11.2010
Enig med montør at sikkerhetsbryter er den beste løsningen, men dette er ikke et absolutt krav i normen (avsnitt 537.3 Utkobling for mekanisk vedlikehold i NEK 400:2010). Det er også riktig at utkobling for mekanisk vedlikehold kan oppnås ved plugg og stikkontakt (pass i så fall på IP-graden for stikkontakten, en vanlig Elko-stikkontakt IP44 har ikke IP44-klasse når stikkontakten er i bruk). Det beste er vel fast tilkobling.

Mont

Postet 0:15 - 24.11.2010
Oj. Overså visst den delen med stikk og støpsel.

Jeg vil si at frakobling av støpsel er det mest åpenbare ved vedlikehold på en pluggbar maskin eller apparat. Fullstendig frakobling både fysisk og elektrisk.

Men, ja. Jeg ville nok gått for fast tilkobling jeg også og brukt en sikkerhetsbryter. Om det er en dreibenk, en stor søppelkvern eller en varmeveksler for en varmepumpe; den bør ha en 100% garanti mot utilsiktet innkobling og idriftsettelse under vedlikehold.

Så ved fast tilkobling: En sikkerhetsbryter er helt på sin plass.
Ved pluggbar tilførsel: Å koble ut støpselet burde være sikkerhet nok.
Men jeg liker best førstnevnte situasjon.

Tenk det slik. I en verden ""full av idioter"" så ønsker du å idiotsikre arbeidsstedet ved arbeid. For en kunde som egentlig ikke forstår hva du driver med så kan det hende at det å slå på vernet igjen er den største selvfølgelighet når det begynner å bli kaldt om vinteren eller varmt om sommeren. Mens du arbeider på anlegget.
Og så ser ikke du som montør at kunden forsøker å koble inn støpselet igjen.

Mont

Postet 0:17 - 24.11.2010
Forbaska automatsikring som har løst ut IGJEN. Den kobler jeg inn for rn'te gang!

Even

Postet 21:47 - 25.11.2010
ja. berre eit lite tillegg. de fleste varmepumper eg har lagt opp strøm til har strømtilførselen på innedelen. det blir ikkje serlig pent med ein låsbar sikkerhets bryter i stua! da må den stå i skapet. ofte er det liten plass i skapet. eg monterer stikkontakter. enten det er inne eller ute. så er det opp til meg og risikovurdere om man trenger meir enn ip 44 stikk. nokon ganger står utedelen noko skjermet. at det er overbygg o.l ved utedel. stikkontakt og plugg er

Even

Postet 23:13 - 25.11.2010
Stikkontakt og plugg er godt nok etter mi meining. Kunden vil ikkje betale for fast tilkobling og sikkerhetsbryter når stikk og plugg er godt nok i følge reglementet. Sjølv om det kan være ein ""rigtigere"" løsning

Forumleder

Postet 8:30 - 26.11.2010
Du har selvfølgelig helt rett i det Even, det er opp til deg å risikovurdere dette.

Så lenge du leverer en sikker løsning (også over tid), og kunden får et anlegg han er fornøyd med (i henhold til forutsatt bruk) er løsningene dine ok.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.