Bryter varmtvannsbereder

Spurt 14:23 - 2.3.2020 av Montør|Siste svar 16:49 - 15.12.2024 av Vidar Ødegaard

Montør

Varmtvannsberedere over 1500kW skal fast tilkobles ihht 823.55.01. Men er det noen krav til at varmtvannsberedere skal ha servicebryter? Eller er det godt nok å bruke sikring til dette? Er det eventuelt noe problem at sikringen forsyner andre ting enn kun varmtvannsberederen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Per

Postet 15:37 - 2.3.2020

Det er ikke krav til fast tilkoblet

Montør

Postet 20:03 - 2.3.2020

Er kravet blitt fjernet?

Per

Postet 22:04 - 2.3.2020

Kravet er ikke over shouko, for bolig.

Det er ikke det samme som krav til fast tilkoblet

Montør

Postet 8:15 - 3.3.2020

Var muligens litt dårlig formulert fra min side. Er klar over at man kan bruke schuko kontakt. Men i dette tilfellet blir det nok ikke så pent.

Så dersom man direktekobler, er det da krav til egen kurs? Eventuelt ha servicebryter til VVB?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:44 - 4.3.2020
Instructor contact card

Kravet er slik beskrevet i NEK 400:2018:

823.55 Valg og montasje av elektrisk utstyr Annet utstyrLegg til følgende avsnitt:823.55.101 Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkobletvia en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.

Det er ikke krav til egen kurs, og heller ikke krav til egen servicebryter, men lurt.

Vidar Ødegaard

Postet 16:49 - 15.12.2024

Kravet er slik beskrevet i NEK 400:2018:

823.55 Valg og montasje av elektrisk utstyr Annet utstyrLegg til følgende avsnitt:823.55.101 Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkobletvia en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.

Det er ikke krav til egen kurs, og heller ikke krav til egen servicebryter, men lurt.

Elko hevder sine 2p bryter er godkjent og egnet som service bryter for varmtvannstank. Ver på elkontroll kur og fått høre at de blir varme og brent. Noen som har erfaring med det? 2 og 3Kw. Noe annen bryter som er mer egnet utnom industri service bryter ikke så pene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.