Brytere

Spurt 8:01 - 9.10.2012 av Tom|Siste svar 8:57 - 9.10.2012 av ELmann

Tom

Finnes det noe form for regler hvor lavt man har lov og plassere brytere? 80cm er vist vanlig i Litauen. Er hos en kunde som vil ha dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

ELmann

Postet 8:57 - 9.10.2012
TEK 10 § 12-21:
3 a) Betjeningspanel skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over ferdig gulv. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne.

NS3931:
1000mm over gulv.