Brytere for bad

Spurt 6:56 - 26.6.2007 av Elektriker|Siste svar 8:19 - 1.7.2007 av Forumleder

Elektriker

I DSBs informasjonsblad elsikkerhet nr 71 er det beskrevet at brytere skal plasseres utenfor baderommet. Gjelder dette uansett størrelse på baderommet? Trodde at brytere kunne plasseres inne på badet hvis de var montert utenfor sone 2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:44 - 26.6.2007
Dette er nok et spørsmål vi må stille videre til DSB, Jeg var av samme oppfatning som deg. Har lest det noen ganger og det ser ut som det er gjort en feil. Får nok ikke sjekket dette før ferien, men skal komme tilbake til det etter ferien.

Leif M. V

Postet 9:47 - 26.6.2007
Har også lest Elsikkerhet 71...Tror også at bryter kan plasseres inne på badet utenfor sone 2... Jeg tror at Dsb definerer ett baderom som innenfor sone 0, 1 eller 2...Og at utsiden av baderommet da blir det samme som utenfor sone 2...

Forumleder

Postet 14:16 - 26.6.2007
Var inne på tanken jeg og, men da mener jeg kanskje det er valgt litt uheldige ord. Venter på bekreftelse fra DSB om hva de har ment og kommer tilbake til det så fort det er avklart.

Elektriker 2

Postet 20:55 - 28.6.2007
Leste det samme og valgte å plassere brytere utenfor baderommet, selv om de kunne vært plassert inne og vært utenfor sone 2. Håper det kommer et svar på dette spørsmålet kjapt.

Forumleder

Postet 8:19 - 1.7.2007
Her er svaret vi fikk i fra DSB ved Jostein Ween Grav:
Teksten i Elsikkerhet nr 71 har dessverre fått en uheldig formulering som ikke var tilsiktet.
Hensikten med å minne om krav til betjeningsbryter(e) med topolt brudd var blant annet å forebygge ulykker med strømgjennomgang grunnet enpolt brudd på bad eller topolt brudd som ikke var godt nok merket - posisjon til bryter kan være vanskelig å tolke. Elsikkerhet nr. 71 beskriver noen ulykker av denne typen. Dessuten er fast tilkobling av steamdusj også behandlet i Elsikkerhet nr 71. Alt dette setter fokus på kravet til betjeningsbryter for topolt frakobling av strømmen ved for eksempel skifte av lyspærer, belysningsarmatur, termostat, temperaturføler, varmeovn, vifte og service på steamdusj / boblebad. Mye av dette skal bare utføres av sakkkyndig men vi erfarer det motsatte og vil derfor være på den sikre siden.
Poenget er at det må påsees at det finnes topolt betjeningsbryter(e) som frakobler fastmontert utstyr slik at dette blir fullstendig spenningsløst. Innebygget topolt bryter vil ikke frakoble utstyret. Hvorvidt betjeningsbryter står i eller utenfor baderummet er ikke vesentlig så lenge kravene i NEK 400:2006 del 701.512.4 er oppfylt. Utstyr tilkoblet med plugg frakobles ved å trekke ut pluggen.
Topolt betjeningsbryter må være godt merket slik at hensikt er entydig (gjør utstyret spenningsløst), hva den frakobler (altså hvilket utstyr) samt at frakoblet posisjon er lett å oppfatte. For ikke-fagmann er det nemlig ikke så lett å sjekke (dvs. måle ) om strømmen er frakoblet hvilket har ført til strømgjennomgang fordi lysbryter likevel ikke sto i avposisjon slik man trodde. I Sverige benyttes ofte bryter med innebygget lysindikasjon for å indikere når bryter er i tilkoblet stilling - dette er en god løsning.
I endel tilfeller kan plassering av ""service/ sikkerhetsbryter"" for bad på utsiden av badet være beste løsning - andre ganger kan flere brytere plasseres i selve baderommet dersom betjent utstyr er entydig. Generelt er brytere i serie ingen god løsning men i visse tilfeller likevel den beste - da er merking viktig.
NK64 har uttalt at det ikke er krav til at betjeningsbryter er allpolig - kravet er at den sørger for allpolig brudd. Eksempel på dette er EIB systemer som styres av enpolt solid state releer som igjen styrer relebokser med topolt brudd. Bruk av EIB system kan være en bra løsning.

Kravet om topolt frakobling er egentlig en utledning av kravet om flerpolt bryterutstyr i NEK 400:2006 avsnitt 530 og tabell 51A. Dette vil i praksis også gjelde andre situasjoner - for eksempel kjøkken der oppvaskbenk er jordet.

DSB vil informere om hensikten med teksten i Elsikkerhet nr 71 og hvordan denne skal forståes i senere utgaver av Elsikkerhet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.