Bygg strøm

Spurt 13:35 - 11.4.2013 av Olav Larsen|Siste svar 18:40 - 11.4.2013 av Installat

Olav Larsen

I et gammelt bygg er det TN-C stigere oppover i etasjene, er det da lov å bruke disse stigerne som forsyning til byggestrømsfordelinger?
Etter vår tolking av FEL og Nek må vi opprette TNS ved hovedtavle i kjeller og legge nye stigere oppover i etasjene for byggestrømsfordelingene.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Installat

Postet 18:40 - 11.4.2013
Avhenger litt av hva du legger i byggestrøm og hvor lenge det er snakk om. Ville forhørt meg med lokal tilsynsmyndighet. Hovedregel er at TN-C kun skal benyttes frem til første fordeling.