Bygg strøm

Spurt 13:36 - 11.4.2013 av Olav Larsen|Siste svar 13:58 - 11.4.2013 av MA

Olav Larsen

I et gammelt bygg er det TN-C stigere oppover i etasjene, er det da lov å bruke disse stigerne som forsyning til byggestrømsfordelinger?
Etter vår tolking av FEL og Nek må vi opprette TNS ved hovedtavle i kjeller og legge nye stigere oppover i etasjene for byggestrømsfordelingene.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 13:58 - 11.4.2013
Her må dere lage en splitt i tavlen med TN-C samme om det blir gjort i hovedtavle eller i underfordelinger. Dette er beskrevet av DSB i Elsikkerhet 70 side 12 det er ikke krav å gjøre om TN-C i eldre nett men fra utvidelsen skal TN-S benyttes slår DSB fast. Denne vurderingen kunne dere forøvrig også tatt uten at DSB hadde laget uttalelsen men nå når den er kjent blir det jo ekstra lett å prosjektere deres byggestrømstavler.