bygge om til leilighetskompleks, inntak etc.

Spurt 11:07 - 2.9.2009 av Undrende|Siste svar 10:34 - 11.9.2009 av Forumleder

Undrende

Driver med en oppgave der et tidligere bygg skal bygges om til leilighetskompleks med 5 leiligheter. Overbelastningsvern er fra før av på 200A, KV på 250.
Nå må det legges nye stigere til hver av leilighetene og de skal ha hver sin måler. Hvilke krav stilles til jordfeilovervåkning på stigekablene og hvilken samtidighetsfaktor kan man sette på leilighetene, og er OV stort nok?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Johannes

Postet 11:02 - 3.9.2009
Det første vi må vite er hva slags nett har du. Samtidighetsfaktoren kan du sette til feks 0,6 i henhold til normguiden tabell 535a side 207.

Undrende

Postet 12:07 - 3.9.2009
Det er et IT-nett

Forumleder

Postet 6:01 - 7.9.2009
Det er ikke krav til isolasjonsovervåking på stigekablene. Men du må sikre utkobling på første feil, eller du kan velge dobbelisolert stigekabler og kombinert overstrøms og jordfeilvern på alle utgående kurser etter stigerkablene. Om OV er stort nok er ikke mulig å svare på, det må beregnes.

installat

Postet 11:52 - 7.9.2009
Husk at du ikke uten videre kan gjøre dette! Dette krever at du har installasjonen underlagt en internkontroll. ref. 411.6.1.03

Forumleder

Postet 10:34 - 11.9.2009
Hva mener du at du ikke kan gjøre Installatør? du henviser til 411.6.1.03

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.