Bygge tavle for et TT anlegg med klargjort 4polt vern for TN

Spurt 11:09 - 24.8.2017 av Oddbjørn Bergøy|Siste svar 19:28 - 24.8.2017 av Jr

Oddbjørn Bergøy

Er det godkjent å bygge en tavle for et nåværende TT anlegg med 4polt utgående vern i tavla med tanke på å klargjør for TN anlegg (400V) i fremtiden ? Dvs at en benytter kun 3 faser gjennom et 4 polt vern ....

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Jr

Postet 19:28 - 24.8.2017

Ingen problem med det så lenge vernet gir frakobling av N og kortslutningsbeskyttelse (utkobling) av N.