Ønsker erfaringer/meninger.
Ofte blir vi som installatør bedt om å montere en hovedfordeling for byggestrøm, og blir bedt om å levere en samsvarserklæring for byggestrømmen. (eks en 250A tavle med 125 og 63A avganger)
Så kommer en hovedentreprenør å kobler seg på med lange skjøteledninger, det ender med elendige kortslutningsstrømmer og stort spenningsfall. Hvem har her ansvaret og hva kreves av de som skal tilkoble seg tavler og bygge opp et slikt anlegg. Samsvarserklæringen viser de for å beskytte seg selv, hvor vi som installatører blir sittende med ansvar for et anlegg vi ikke har levert.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du nevner montert her... det betyr at dere har satt på plass en ferdig tavle? Inst. firma har i tilfelle bare ansvaret for tilførsel til byggekassa. Hvis noen henger på skjøteledninger av X antall meter ut av byggetavla så er det ingen forskrifter eller normere som kan arrestere noen i ettertid dersom det blir stående kortslutning. Jeg tror heller ingen kan komme unna med "finten" "forutsatt bruk" eller "feil bruk" som er veldig populær å bruke heller.
Ingen kan ha kontroll på hvor mange meter skjøteledning som blir tilkoblet en tavle mht. kortslutningsstrømmer. Forbruker har jo heller ikke noe forhold til noe slikt. Dette gjelder også fast installasjon.
Konklusjonen er jo at grense/ansvar for riktig installasjon slutter ved tilkoblingspunktet til byggetavla for inst. firmaet sin del.
"foruktsatt bruk" eller "feil bruk" blir det nok mye skrik om hvis det skulle bli noen stående kortslutning som smelter ned kabler har jeg en mistanke om bare da :)
Vi ser jo at hovedentreprenører kobler opp nye 63A og 32A skap etter våre skap. I de verste tilfellene har det vært flere hundre meter med skjøteledning til en ny underfordeling. og kortslutningsstrømmer som er så lav at vi kan ha en "stående" kortslutning over lengre tid.
For å ha kontroll på kortslutningsstrømmer og riktig utløsertid så må alle på et møte bli enige om hvor byggetavlen skal stå sentralt slik at man slipper for lange skjøteledninger. Det må videre brukes dedikerte utgående skjøteledninger med en maks tillat lengde og ingen skal skjøte på noe videre. Det må utpekes en person/leder som påser at dette blir fulgt under byggeperioden.
Det som har fungert best for oss er god planlegging sammen med entreprenøren.
Vi har utarbeidet ukentelige sjekklister til entreprenører for internkontroll av byggestrøm, som utføres av HMS-ansvarlig på byggeplass, evt delegert person. I tillegg utfører vi en sjekk hver måned. Ikke noe omfattende greier, men visuell kontroll og litt målinger av de lengste kursene.
Dette har vært svært positive tiltak som har ført til lite nedetid på byggestrømmen - og entreprenørene har satt stor pris på dette.
Ett annet viktig moment ved byggestrøm i IT/TT-nett er dekningsområde for jordelektroden. Det vil i de fleste tilfeller være behov flere jordspyd, og det beste er om man kan koble seg til jordelektroden for anlegget som bygges, da denne i mange tilfeller dekker store deler av byggeplassen.
Ved TN-nett er det vesentlig enklere ettersom jordelektroden har til hensikt å lede overspenninger til jord. I mange tilfeller vil ett jordspyd ved hovedtavlen være tilstrekkelig.
Det som har fungert best for oss er god planlegging sammen med entreprenøren.
Vi har utarbeidet ukentelige sjekklister til entreprenører for internkontroll av byggestrøm, som utføres av HMS-ansvarlig på byggeplass, evt delegert person. I tillegg utfører vi en sjekk hver måned. Ikke noe omfattende greier, men visuell kontroll og litt målinger av de lengste kursene.
Dette har vært svært positive tiltak som har ført til lite nedetid på byggestrømmen - og entreprenørene har satt stor pris på dette.
Ett annet viktig moment ved byggestrøm i IT/TT-nett er dekningsområde for jordelektroden. Det vil i de fleste tilfeller være behov flere jordspyd, og det beste er om man kan koble seg til jordelektroden for anlegget som bygges, da denne i mange tilfeller dekker store deler av byggeplassen.
Ved TN-nett er det vesentlig enklere ettersom jordelektroden har til hensikt å lede overspenninger til jord. I mange tilfeller vil ett jordspyd ved hovedtavlen være tilstrekkelig.
Mange gode vurderinger her.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.