Hei,
Eg skal lage eit skap til styring av ei 400V pumpe.
Pumpa står i vatnet og har ein kabel inn til vårt skap. Skapet vårt koplast til nettet ved hjelp av ei 400V industrikontakt. Vi leverer både pumpe og skap. Forstår det slik at vi kan bygge skapet i henhold til gjeldane forskrifter og normer. Vi må CE merke skapet og lage Samsvarserklæring så kan vi be eletrikar/installatør kople skapet til nettet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ut i fra din beskrivelse ser det ut som deres leveranse omfattes av Forskrift om maskiner; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544, og dere er maskinprodusent.
Grensesnittet mellom anlegg om maskin er beskrevet nederst på side 7 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.I deres tilfelle går imidlertid grensesnittet mellom stikkontakt og støpsel.
Aktuelle normer er NEK EN 60204-1:2018 og NEK 439.
Takk for svar! har sett litt meir på det og forhøyrte meg med DSB. Forstår det slik at Normene du nemner er dei harmoniserte normene som gjeld.
"""
Fek gjelder ikke for arbeid knyttet til elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten, jf. § 2 om forskriftens virkeområde. (Se punkt g)
Dette er begrunnet i det faktum at elektriske tavler er definert som elektrisk produkt, er listet i EU Tidende under LVD, og at dette produktet skal produseres i samsvar med harmonisert norm for utførelse.
Ved å benytte en harmonisert norm for utførelse gis det fri markedsadgang for produktet. Bruk av harmonisert norm for utførelse av produktet skal sikre at produktet tilfredsstiller sikkerhetskravene i direktivet.
Det skal utstedes samsvarserklæring for produktet og produktet skal CE-merkes av produsent, som bevis på at produktet oppfyller sikkerhetskravene i direktivet. Bruk av harmoniserte normer betegnes også av EU som "The new approach" ny metode.
Dette erstatter tidligere metode hvor man baserte seg på å oppstille krav til kvalifikasjoner for personer som skal utføre et "stykke arbeid" i forbindelse med fremstilling av et produkt, med påfølgende "godkjenning" av produktet. Ny metode innebærer at produsenten tar ansvar for at sluttproduktet er sikkert.
Det er således ikke oppstilt direkte krav til kvalifikasjoner for personell som skal utføre arbeid knyttet til fremstilling av elektrisk tavler hos produsenten, og således ikke et krav om bruk av personer med relevant fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for arbeid knyttet til fremstilling av elektriske tavler
hos produsenten, skjønt produsenten plikter å sørge for tilstrekkelig opplæring av sine medarbeidere for å sikre at sluttproduktet holder jevn kvalitet og er sikkert.
"""
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.