Byggstrøm

Spurt 9:11 - 29.1.2015 av Einar|Siste svar 9:19 - 2.2.2015 av Forumleder

Einar

Er det påkrevd overspenningsvern i byggestrømskasser. Dette er jo midlertidig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:27 - 29.1.2015
Dette svarte jeg 27. januar på tråd startet 19. januar, som omhandler samme tema:

I henhold til avsnitt 443.3.1 i NEK 400:2014 skal alle lavspenningsinstallasjoner, som ikke er en integrert del av forsyningsnettet, være beskyttet av overspenningsvern.

Kan ikke se at byggestrømskap er en integrert del av forsyningsnettet.

Uansett ser jeg at leverandørene av byggestrømskap leverer disse med overspenningsvern.

einar

Postet 9:42 - 29.1.2015
Ikke alle leverandører leverer med overspenningsvern. Men er det et krav
selv om det er byggstrøm, må det bare ettermonteres.

Forumleder

Postet 9:19 - 2.2.2015
Ja, det er et krav også for byggestrøm, og må derfor ettermonteres hvis det mangler.

Det er riktignok bare direkte krav til overspenningsvern i første fordeling, men det bør monteres overspenningsvern også i underfordelinger hvis avstanden til hovedfordelingen er stor (mer enn ca. 20 meter).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.