Bytte av gammelt sikringskap.

Spurt 12:02 - 22.12.2014 av Gangs|Siste svar 21:08 - 5.1.2015 av Forumleder

Gangs

Hei kjapt spørsmål!

Jeg skal bytte ut automatsikringene mine i leiligheten min med Jordfeilautomater.
Dette er jo et anlegg som er eldre NEK:2010, Er det da greit å bytte 16A B automatene en til en med nye 16A B Jordfeilautomater med i2 på 1,45 de gamle automatene har jo en i2 på 1,45 allerede. Anlegget blir jo sikrere enn det er i dag!?


(har kjøpt automatene, kjøpte bare 1 til 1, lite fristene å trekke om allt til 4mm2)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Rune

Postet 12:28 - 23.12.2014
Bytte likt mot likt av eksisterende installasjon, og nye kurser kan dermed fort bli 15A for 2,5mm2. 16A vil forbli det samme.

Gangs

Postet 12:13 - 1.1.2015
Betyr dette at jeg kan bytte mine gamle B16 automatsikringer med en i2 på 1,45 med nye b16 jordfeilautomater med en i2 på 1,45 selvom jeg har iz på 19,5 (2,5mm pn i rør)

Forumleder

Postet 21:08 - 5.1.2015
Ja, dette blir å bytte likt mot likt (som omtalt i Elsikkerhet nr. 63).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.