Skal oppgradere inntak og stigekabler i et borettslag. Bygget består av 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer.Har ikke hatt lignende prosjekt tidlegare.
Anlegget er fra ca. 1950.Inntakssikring er 3x100A i følge styret.Det er i dag 4 avganger på 3x80A, 4leiligheter per avgang.
Tilførsel frå stolpe er ein usikkret 4G95Al.Denne er skøytet inn på eksisterande kabel frå 1950 i bakken.
Tenker at en legger opp 3x32A som OV i hver leilighet.Men hva legger man til grunnlag for hele bygget?Hva er fornuftig samtidighetsfaktor på et stort leilighetsbygg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her har du vel fasiten klar allerede?
Glem samtidighetsfaktoren. Om 3x100A fungerer nå så fungerer det i morgen også. Mest sannsynlig vil de bruke mindre strøm i fremtiden pga varmepumper og bedre isolering når folk pusser opp. Mens elbil vil kunne gjøre at de bruker mer strøm.
Ville selv gått opp litt fra 100A, for å være helt sikker. Kanskje 1x40 er like enkelt og greit som 3x32A?