Bytte av sikringer

Spurt 19:11 - 5.4.2006 av L|Siste svar 8:51 - 14.9.2006 av Installat

L

Jeg var med en montør i dag. Han byttet ut en B-sikring med en C-sikring på en kurs med stikkontakter fordi et apparat som var på kursen slo ut B sikringen. Det ble ikke foretatt omtrekking for å øke tverrsnitt o.l. Hvilke regler gjelder for dette? Må man ikke øke tverrsnittet? Er det spesielle hensyn man må ta til slike operasjoner?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Elektriker

Postet 20:19 - 5.4.2006
Dere burde ha sjekket kortsluttningsstrømmene i tamp på kursen. Når man har normale forhold og IK større enn 0,5KA og kabelen/ ledningene ikke er svært lange, går dette som regel greit. Du kan jo feks. sjekke mot møllers store grønne.

Men hva gjorde dere med samsvarserklæringa da? Man skal jo dokumentere slike jobber.

Forumleder

Postet 11:40 - 7.4.2006
Det vi må passe på er at sikringen løser ut ved kortslutning på tamp av kabel. Ved kabellengder under 20 meter går dette som regel greit. Men det må dokumenteras i vært enkel tilfelle at sikringen løser ut.

L

Postet 9:45 - 9.4.2006
når det gjelder samsvarserklæringen var dette et nybygg.

Elektriker.

Postet 14:05 - 9.4.2006
Jo, men hva med kursfortegnelser og annen dokumentasjon? om dette ikke rettes har jo ikke kunden fått det anlegget so installatøren har dokumentert...

Forumleder

Postet 8:00 - 18.4.2006
Hvis vi gjør en forandring i installasjonen. Så må vi forandre den øvrige dokumentasjonen også. Dette gjelder også kursfortegnelsen.

Installat

Postet 8:51 - 14.9.2006
Når du skal skifte ut en B automat med en C automat så må du være veldig forsiktig med tanke på selektiviteten.

Om for eksempel hovedvernet er av c karakteristikk så kan du risikere at begge vernene vil gå.

Forøvrig så er det sant det de andre sier. Det skal dokumenteres skriftlig og det skal garanteres at kabelen klarer å løse ut vernet ved en kortslutning.


Forøvrig så behøver du ikke forandre tverrsnitt ved å gå opp eller ned på karakteristikk stigen ved så små forandringer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.