Hvordan forholder norsk lovverk seg til det å utføre reparasjoner på elektrisk utstyr og apparater?Jeg kommer til å tenke på mange feilsøkingsjobber der vi har sporet feilen til for eksempel en oppvaskmaskin og en dårlig tilslutningskabel. Eller et annet apparat. Gnagd på av dyr, kommet i klem, råttent etc. Da er det jo en kjapp sak å løpe ned i bilen, hente to meter PMH kabel og et støpsel og skifte den helt inn til tilkoblingsklemmene inni apparatet med endehylser.
Men bryter vi CE ansvaret på apparatet da?
Det blir jo litt tungvint for for kunden å måtte betale oss for feilsøkingen men atpåtil engasjere produsenten av apparatet etterpå.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det hender jo at man må bytte ut ledninga til stekeovnen også! Kontakten skal plasseres tilgjengelig (ikke bak) Da blir kontakten montert over micro, slik at kontakt til stekeovn blir for kort.
Løsning: bytte ut ledning til stekeovn med en lengre gummikabel
Ble litt nyskjerrig på dette jeg også. For jeg har hatt det problemet med en tørketrommel etter at jeg var en idiot med varmluftspistol. Skulle smelte på dekaler på noen fliser og brukte pistolen til dette. Og tenkte meg ikke om da jeg la fra meg den glodvarme tuppen mot kabelen til tørketrommelen. Den har nå et tøft kortlutningsmerke på tuppen. Men der var det så mye mikkmakk for å komme til klemmene inni trommelen at jeg rett og slett bare klippet bort det skadede partiet på kabelen og loddet og krympet sammen igjen. Ofte mindre styr faktisk å gjøre det på denne måten iblant.
Når man ser hvordan ting ofte er skrudd sammen så skulle man tro produsenten ikke ønsker at man skal inn der og fikle
Er det med tanke på garanti og reklamasjon det her siktes til? For her så må jo produsenten kunne bevise at dette har ført til feilen man leverer den inn for. Jeg kan vanskelig se for meg at de skal klare å bevise noen sammenheng mellom bytte av kabelen og for eksempel en defekt endebryter i døra på ny maskin. Men de må jo aller først bevise at kabelen er byttet også. Man vet jo alle at om man sender inn apparatet så er man en måned uten.
Jeg er ganske sikker på at CE ansvaret forblir uforandret med mindre man gjør en endring på apparatet.
Når en produsent samsvarserklærer et utstyr så gjelder dette for hele utstyret inklusive tilførselskabel og støpsel. Ved utskifting av tilførselskabel fra tilkoblingsklemmer gjør man rent formelt et inngrep i utstyret.
Dette er nok vanligvis ikke noe problem, men for utstyr innenfor reklamasjonsrett/garantitid bør det avklares med produsent at de påtar seg hele ansvaret også etter utført modifikasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.