Bytte innmat i sikringsskap

Spurt 6:21 - 9.8.2014 av Beluro|Siste svar 12:34 - 13.8.2014 av Forumleder

Beluro

I NEK2014 400-8-810.512.03 står det hvilke forhold man skal vurdere ved ombygging av eksisterende tavler.

Når jeg skal bytte skrusikringer/gamle automatsikringer til kombiautomater i en bolig, kan jeg da bruke kombiautomater med I2=1,45xIn i stedenfor I2<=Iz?

Vernene er i samsvar med NEK EN 61009 (NEK2014 400-810.53.01)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 15:00 - 11.8.2014
Her kan du bytte til 1,45 pga Elsikkerhet 63 slår fast at utskiftning likt mot likt gjelder forskriften det ble bygget etter dette er vedlikeholdsarbeid ikke endring og da skal man passe på at det er like bra eller bedre enn det det var tillatt iht. forskrift det ble bygget etter. I og med at UZ skru hadde henholdsvis 1,9 på 10 A og 1,75 på 16-25 A er det nå med 1,45 bedre enn det var iht. datidskrav. Man bør selvsagt velge på alle kurser å montere JF automater når man først bytter ut skrusikringene.

Forumleder

Postet 12:34 - 13.8.2014
Enig

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.