Hei. Kan man benytte "gamle" jordfeilautomater med I2 verdi på 1,45 ved bytte av sikringsskap? (10A og 16A)
Boligen er fra 70-tallet og ikke TEK10 standard..
Anlegget blir jo bedre enn det var.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er en evig diskusjon. Elsikkerhet har skrevet noe om dette.
Men...Hvorfor vil du gjøre det...? Hva tjener du på å legge inn eldre automater fremfor de nye? Spør du meg så er de nye automatene mer relevante for eldre installasjoner enn nye. Altså anlegg som kanskje er underdimensjonerte.
Et punkt elsikkerhet tar opp er økonomi vs gevinst av økt elsikkerhet. Det er vel ikke så stor prisforskjell at det skal ha noe å si.
Ja, du kan benytte "standardautomater" med I2 = 1,45 x In ved utskifting av vern i sikringsskap fra 70-tallet.
Dette er i tråd med avklaringer i Elsikkerhet 63 og 78.
FEL beskriver i paragraf 16 at anlegget skal gi beskyttelse mot fare, og være egnet for forutsatt bruk.
En 10 A smeltesikring har I2 = 1,9 x In. Hvis anlegget ikke utvides med flere kurser er det sannsynlig at kunden blir misfornøyd ved skifte til vern med laveste I2-verdi. Uansett må kunden gis god informasjon om hva endringen innebærer, og om mulig behov fo flere kurser.