CE-merking

Spurt 18:54 - 11.5.2009 av Jan Andersen|Siste svar 9:30 - 12.5.2009 av Karl

Jan Andersen

Jeg holder på å montere inn en 75 KW frekvensomformer i et skap som skal være til en maskin. Jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av produktet til punkt og prikke med RFI filtere og dobbelskjermede motorkabler med riktig terminering i hver ende, kommer også til å ta spektrumanalyse på motorkabelen når jobben er ferdig.

Spørsmål: Hva må jeg ha av dokumentasjon på skapbyggingen for å tilfredsstille hva det måtte være av forskrifter?


I disse tider er det veldig viktig å ha riktig dokumentasjon uansett type anlegg.


Takker for alle svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

mont

Postet 21:55 - 11.5.2009
Du må lage en samsvarserklæring mot det normene og forskriftene du har fulgt. Videre må all relevant dokumenasjon, fek CE godkjening, og bruksanvisninger følge med.

Jan andersen

Postet 6:36 - 12.5.2009
Takker for svar.

Da har jeg et spørsmål til jeg...

Hvordan skal man vite hvilke forskrifter og normer man skal bruke, og hva skal stå i samsvarserklæringen :)

Karl

Postet 9:28 - 12.5.2009
Samsvarserklæringen skal inneholde hvilke normer du har fulgt, eventuelle forbehold installatør og eier er blitt enige om og hvem installatøren er.

For eksempel ""Denne maskinen er laget etter den og den normen. Med forbehold om at det på grunn av vernets karakteristikk ikke kan benyttes lenger skjøteledning enn 10m med samme tverrsnitt som maskinens faste tilførselskabel.

Signert: Navn Navnerud. Installatør i Elektrofirma AS.""

En samsvarserklæring skal egentlig bare inneholde at installatøren går god for at maskinen er trygg å bruke i henhold til relevante normer og forskrifter. Og at installatørens ansvar eventuelt frafaller dersom maskinen benyttes i et miljø den ikke er beregnet for (forbehold).

Karl

Postet 9:30 - 12.5.2009
En kan også ta med et punkt der en skriver at dokumentasjon som fulgte med maskinen er overlevert kunde.

Da kan ikke kunden senere feilaktig prøve å bruke dette mot installatøren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.